通信人家园
标题:
关于通信系统接地的问题
[查看完整版帖子]
[打印本页]
时间:
2003-5-14 09:48
作者:
babazu
标题:
关于通信系统接地的问题
通信设备的接地十分重要,据我所知分工作地、保护地、防雷地、直流地、交流地等等。
想请教各位这些“地”的具体意义以及不同点有哪些,谢谢
还有,同轴线通过标准接头互连,那么它的屏蔽层是如何接地的?
时间:
2003-5-14 16:48
作者:
雕德一
首先要明白通信中的地是电源的正极,即电源的正极和大地同电位,这样可以减少周围电磁信号的干扰,这个地就是工作地。
保护地是为了保护设备和人身安全,将设备的外壳接入地,如果发生设备漏电,可以保护人身安全。
防雷地,就是天线、室外电缆等为防止雷击伤害而接地。
直流地,同通信的工作地,交流地是三相电中的地,理论上也是和大地同电位的。
关于各个地之间的关系,各国历来争论不休,在我国通信系统,曾经是工作地和保护地连接在一起,防雷地单独设置。最新的规范采用联合接地方式,即所有的地在大楼的总接地排联通。
[此贴子已经被雕德一于2003-5-14 16:48:15编辑过]
时间:
2006-4-6 14:19
作者:
爱好通信
感谢幅版主,解释得很透彻。
时间:
2007-6-11 13:07
作者:
buedri
不错 很清楚 又学到知识了 谢谢