通信人家园

标题: 珠江电源PRS3004的外部告警怎么打!!  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2010-10-19 10:23
作者: xiejiant-2009     标题: 珠江电源PRS3004的外部告警怎么打!!

珠江电源PRS3004的外部告警怎么打!!调测华为3900新站,配备的电源是珠江PRS3004的电源,但这种型号的的电源,和以往的珠江的设备的外部告警打法不一样,请问珠江电源PRS3004的外部告警怎么打!!急!!
时间:  2010-10-19 10:39
作者: wojiaoyuejing

珠江电源3004电源还好设的,有8路告警输出口,可以随便选,只是在控制面板里选好对应的输出端口就行,至于控制面板里的输出端口应该懂吧。我做的是爱立信的,有6路电源告警的,我选到前6路出如下
外告的接口在机顶处的右边8路
按顺序接
1,2接低压
3,4接市电
5,6接整流
7,8接熔丝
9,10接高压
11,12接雷击
然后在控制面板设各输出端口

雷击在最下边处有个端口,共3个接口,接1,3口,然后在雷击设置处选择告警条件为“0”或"1"
时间:  2011-6-5 18:44
作者: xiejiant-2009     标题: 珠江电源3004外部告警

珠江电源3004外部告警                                               
                                               
1        2        3        4        5        6        7
低压        高压        市电AC        整流模块        CB熔丝        公共        避雷器
                                               
在设备的右上方,sx4 接线口上面,,,
时间:  2012-1-4 06:35
作者: xiejiant-2009     标题: 华为电源TP48600B

请问各位大侠华为电源TP48600B的外部告警是怎么排列的,之前都是做珠江电源,华为电源不熟悉,各位麻烦帮帮忙!祝福大家,2012年,心想事成,万事如意!