通信人家园

标题: 机房里新增ODF的地线连到综合柜地排还是机房地排?  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2010-12-6 21:22
作者: ramsey     标题: 机房里新增ODF的地线连到综合柜地排还是机房地排?

在基站机房的传输综合柜准备新增一个ODF盒用于终端光缆,想请教一下,这个ODF盒的地线是接到传输综合柜里的地排还是接到机房地排?哪个才是合理的?
时间:  2010-12-6 21:25
作者: zhangchenhaoa

帮顶下,我也想知道答案呢,呵呵
时间:  2010-12-6 21:53
作者: 383258388

回去看看说明书就知道了啊!
时间:  2010-12-7 10:19
作者: kobeall_cn     标题: 机房接地排吧!

机房接地排!
时间:  2010-12-7 12:20
作者: Naki.Yu

标准来说是ODF接设备保护地排, 光缆的金属加强芯接机房保护地排

如果是新增, 建议参考及遵循机房内旧有的设计

最好在光缆入机房前绝缘处理, 或者直接狠点, 机房内光缆段全部剥成裸纤+套管保护
时间:  2010-12-7 13:43
作者: 夜猫子77

综合机柜本身就有地线接到基站地线排去了。直接综合机柜就可以了!
时间:  2010-12-7 14:20
作者: ynkm

ODF盒的地线可以接到传输综合柜里的地排上
这样比较实际
时间:  2010-12-7 15:19
作者: glx0730

我们这里是单立了一个地线柜 所有ODF都汇聚到这个机柜中  然后这个机柜接直接接到地线网上
时间:  2010-12-7 16:18
作者: twodogs22

就近接地,哪个近接哪个
时间:  2010-12-7 16:32
作者: kingofking

1,严格机房光缆进局是无金属的。不用考虑接哪里
2 ,局机房,接到地排,要求不严接到机箱也可以。加强芯和外金属护套都要接。
时间:  2010-12-8 09:25
作者: LY刘

机房接地排!
时间:  2010-12-14 18:44
作者: 郭金湘

只要避开毕雷地。美观。节省才料。
时间:  2010-12-14 18:55
作者: 郭金湘

只要避开毕雷地。美观。节省才料。
时间:  2010-12-14 23:07
作者: msdx

如果柜里接了地线到地线排,就直接连到本柜的地线端子上
时间:  2010-12-15 11:01
作者: snwj99860

就近接地就可以了
时间:  2010-12-15 15:12
作者: cacti

规范要求:加强芯的防雷接地至少接到地线排/严格要求要接到第一级铜排;外壳或箱体接机架内铜排!
时间:  2011-8-8 17:07
作者: 郭缤

支持10#的同志
时间:  2014-10-24 11:14
作者: weijun0215

光缆加强芯应该接到室外铜牌上。




通信人家园 (https://www.txrjy.com/) Powered by C114