工作地、保护地很多人容易搞混,保护地交直流都有,其实就是机壳接地PE,将电荷包括静电导入大地,工作地出现在直流里,因为-48V供电,因此+ 0 V就是工作地,正极接地。
保护线就是起保护作用的,代号为“PE”;并不具有调节电压的功能
在三相四线制中,三相负载不平衡则是绝对的,而且每时每刻都在变化。在这种情况下,如果中性线中断了,三相负荷中性点电位就会发生漂移了。中性点电位位移的直接后果就是三相电压不平衡了,有的相电压可能大大超过电器的额定电压(在极端情况下会接近380V),轻则烧毁电器,重则引起火灾等重大事故;而有的相电压大大低于电器的额定电压(在极端情况下会接近0V),使电器无法工作,中性线的代号为“N”
保护地的作用是当设备外壳带电时,通过保护地的可靠的接地,使电能从地线泄漏出去,从而将人体触电的危险去除!
当系统被设计接成“TN-S”系统时,整个系统的中性线N与保护线PE是分开的,在这个系统中,中性线N是一直接地的;N与PE分开可避免由于中性线断开而造成的危害,因为此时设备外壳还通过PE线接着地;(只有保护线PE断开且有一台设备相线碰壳时才有危险);此系统增加了一根导线,使工程费用增大,大多用在厂矿企业和城市中,随着经济的发展和人民对安全要求的提高,该系统有推广使用的迹象
当系统被设计成“TN-C”系统时,整个系统的中性线N与保护线PE是合一的;虽然中性线N是一直接地的,PE线也是通过中性点接地的,但当中性线断开这种种情况发生几率比较高。
时间:
2010-12-8 16:38
作者:
hawkshaw
“三相负荷中性点电位就会发生漂移了。中性点电位位移的直接后果就是三相电压不平衡了,有的相电压可能大大超过电器的额定电压(在极端情况下会接近380V)。”不是很明白。
正常的时候,三条相线之间的压差不是380吗?