标题: [讨论]有把接地扁铁焊到楼上避雷网上的吗?  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2010-12-11 16:20
作者: lovehz1wn     标题: [讨论]有把接地扁铁焊到楼上避雷网上的吗?

把接地扁铁焊到楼上避雷网上,这样处理可以吗?
有这么做过的吗?需要注意什么
时间:  2010-12-11 16:54
作者: lovehz1wn

我顶
时间:  2010-12-12 18:41
作者: ups

这种做法可以视为这段扁钢是引下线,应该与建筑钢筋上预埋的连接板焊接,向下延伸设置断接卡以便测试维护。
时间:  2010-12-13 08:43
作者: angelidea     标题: 回复 1# 的帖子

干过,无法做接地系统的最好挖建筑水泥柱钢筋。
时间:  2010-12-13 13:50
作者: pxq_2008

干过,不过多数是房柱上砸一截钢筋出来焊上接地扁铁!
时间:  2011-3-5 23:13
作者: luoluo58

干过,但是要先测试地阻值是否达标:)