各位大哥大姐,有机房整治的资料和标准吗?给我些,谢谢啦!
时间:
2010-12-20 10:19
作者:
tomtuo
机房整治知识要点
1. 机房现状平面图和设备列表,明确机房高度。机房门是否防火防盗门,有无窗户以及窗户的大小尺,线洞是否已经封堵,机房是否有横梁
2. 检查机房墙面和地面是否平整美观
3. 下走线机房要确定地板离地面的高度和完整情况
4. 根据设备安装位置,确定机房电缆走线路由、走线方式,明确每类电缆的安装连接方式,确定电缆走线所经过的走线梯、走线孔洞、配线架的具体位置
5. 确定所有设备间原有电缆的规格型号及条数;确定走线架的型号和规格(以确定走线架是否需要更换),走线架的安装高度
6. 调查交换机和宽带的容量。机房内设备的总负载量
7. 检查机房接地系统。并画出简单的系统示意图
8. 确定机房进局光缆的型号,条数及纤芯占用情况。以及机房内是否有光缆配线架,还是以光缆终端盒方式成端及终端盒的安装位置(一般在走线架上,部分机房在交换机机柜)
9. 机房内是否有综合机架或者是集装架(以确定是否需要增加综合机架)。机架内已经安装的设备需要调查清楚。没有光纤配线架的机房要查看综合机柜(架)内是否有ODF单元体和ODF占用情况
10. 调查清楚台式小设备的安装位置:安装在走线架、地板及其它设备上方的,全部移装到综合机柜内
11. 画出开关电源、交流配电屏、直流配电箱端子占用面板图,每个端子的容量大小及具体走向