为何2M通信线带电?
我在处理最近故障时发现2M通信线带点(1#线缆)电压值在+10至-10之间(原本不带电)。设备进行了更换,地阻没有问题????
时间:
2010-12-21 12:13
作者:
kingso
没有电怎么通信?不过我不确定电压是不是10V
时间:
2010-12-21 12:21
作者:
illidan
2M通信线是什么啊,光纤,铜缆?
时间:
2010-12-21 12:27
作者:
sytel
机房内设备、机架、屏蔽线要共地,当然要求设备出线也要可靠接地。。。
时间:
2010-12-21 12:39
作者:
服务生
先把各种设备用电线串联好。
时间:
2010-12-21 12:44
作者:
网通屁屁
2M同轴电缆必须带电啊,不过运营商设备基本都是弱电。
时间:
2010-12-21 14:27
作者:
devil1981
2M同轴电缆必须带电???一收一发啊!为什么收带点而且电压差值达到20V
时间:
2010-12-21 15:34
作者:
sytel
查:2M 标称 常用码型 HDB3,电压2.37V,直流电;所谓带电是发线芯皮电压差,当然是正常情况下(皮线接设备机壳并接地),你的20V压差不知道怎么测量的,如果不是专业搞传输的找传输协查下。弱弱问下:你在嘎哈呢?