一、室外天馈部分
1、
天线安装:
首先将天线与
RRU
之间的连接线也就是上跳线依次连接到天线底部的
ANT
(天线)口和
CAL
(校准)口并用热风枪将热缩套管进行加固
(防水)
(从靠天线端开始加热,均匀受热,加热到两端有少量胶溢出为止,确保密封可靠),然后将天线加固在抱杆上,卡箍应距抱杆顶端
10cm
左右,天线方位角误差不大于
5
°,俯仰角不大于
1
°,最后用
2.5*100mm
的黑色扎带将铝制标签绑扎在距插头
5cm
20CM
处,高低一致、朝向一致,
字体方向一致朝上,便于观察,每个标示牌使用两根扎带,扎带多余长度于扎带扣处保留
3
~
5
扣剪平
。
2
、
RRU
安装:
首先将
RRU
加固在抱杆上牢固、可靠且保证组装正确,其次将跳线按顺序连接牢固、可靠,避免跳线相互交叉并用热风枪将热缩套管进行加固(加固方式同天线端)
里外用双螺母旋紧!
RRU
电源线,光纤接头用窄胶带从下往上缠绕,至少缠绕三层,重叠度不小于
50%
,将整个航空头全部包裹住,最后一层缠绕必须顺流,
最后一层胶带一定要从下往上缠绕。。
RRU
接地采用
25
平黄绿线和
25
平
-M8
的压接铜鼻子完成,接地点做防锈处理。
RRU
电源线离开
RRU
设备
1
——
1.5
米
处和入馈线窗前
1
——
1.5
米
处
,选择平直走线部分做屏蔽层防雷接地,接地处做好防水处理。
宁波项目设计图纸要求超过
30
米
做
3
处接地
RRU
标签齐全,粘贴位置高低一致,贴于距插头
5cm
20cm
处。
3
、
GPS
安装
GPS
天线安装位置开阔,远离金属物体、电子设备
2
米
,前方
平视
30
°无阻挡,竖直向上视角
仰视
大于
120
°,在避雷针
45
°保护范围内,安装在
朝南
南面,两个或多个
GPS
安装间距
2
米
以上,不得安在
TD
天线
以及其他
2G
天线的
辐射主瓣内,
GPS
安装牢固、可靠,
GPS
馈线在离开安装管
1
——
1
。
5
米
处
和入馈线窗
1
——
1.5
米
处,选择平直走线部分做屏蔽层防雷接地,接地处做好防水处理,如果馈线超过
60
米
则中间加接一次地。
4
、室外线缆布放
走线路由符合设计要求和现场实际要求;线缆固定采用
1/2
馈线卡固定,馈线卡安装均匀,每间隔
80cm
40cm
安装一个,最大飞线距离不得大于
150cm
;光纤固定加光纤保护套,线缆拐弯处不得加馈线卡。
室外扎带全部采用黑色扎带,预留
3-5
扣后剪平;线缆布放自然平直,没有扭绞、交叉等现象,无外力挤压和损伤,与尖锐物接触时做保护措施;垂直线缆布放时,自上而下进行、平行摆放、无交叉、无死弯、无打结。
一、
室内部分
1、
主设备安装
主机柜安装位置符合设计要求,安装牢固、可靠,垂直度、水平度误差±
1
°;所有设备单元安装正确、牢固、无损坏、掉漆现象;采用
16
平电源线引入电源单元,正负连接正确;接地线采用
25
平黄绿线和
25
平
-M8
的压接铜鼻子完成;所有接头连接正确;机顶线缆垂直引入设备内部,电源线和信号线分开走线;标签齐全,标签贴于距接头
10cm
处,粘贴位置高低一致。
2、
防雷箱安装
防雷箱安装位置符合设计要求,安装牢固、可靠;安装位置保证不在馈线窗正下方和蓄电池组的正上方;接地线采用
25
平黄绿线和
25
平
-M8
的压接铜鼻子完成并接到室外地排;接入防雷箱的电源线有两种规格,
2
芯
6mm
²电源线和单芯
16mm
²电源线,前者为
TDRRU03068
供电,后者是直流电源防雷箱的输入电源线;防雷箱各电源线正负连接正确,标签齐全,贴于距接头
20cm
处,粘贴位置高低一致。
3、
GPS
室内避雷器安装
就近安装在设备附近的走线架上;必须做接地处理,接地安装顺序为:从里往外
胶垫-平垫-铜鼻子-螺纹垫-螺母,采用
16mm
²黄绿线接到室外地排;
4、
室内线缆布放
走线路由符合设计要求和现场实际要求;线缆固定每隔
40cm
固定一次,光纤固定加光纤保护套,绑扎力度适中;
室内扎带全部使用白色
宁波项目要求用黑色
扎带;线缆拐弯处禁止绑扎,扎带齐根剪平;线缆布放自然平直,没有扭绞、交叉等现象,无外力挤压和损伤,与尖锐物接触时做保护措施;垂直线缆布放时,自上而下进行、平行摆放、无交叉、无死弯、无打结
5.
主设备和防雷箱电源要求接电源柜一次下电,要求开关保护的电流强度不大于
63A
,主设备用
16A
开关保护,防雷箱用
32A
开关保护!