一、室外天馈部分
1、
天线安装:
首先将天线与RRU之间的连接线也就是上跳线依次连接到天线底部的ANT(天线)口和CAL(校准)口并用热风枪将热缩套管进行加固(防水)(从靠天线端开始加热,均匀受热,加热到两端有少量胶溢出为止,确保密封可靠),然后将天线加固在抱杆上,卡箍应距抱杆顶端10cm左右,天线方位角误差不大于5°,俯仰角不大于1°,最后用2.5*100mm的黑色扎带将铝制标签绑扎在距插头5cm20CM处,高低一致、朝向一致,字体方向一致朝上,便于观察,每个标示牌使用两根扎带,扎带多余长度于扎带扣处保留35扣剪平

2
RRU安装:
首先将RRU加固在抱杆上牢固、可靠且保证组装正确,其次将跳线按顺序连接牢固、可靠,避免跳线相互交叉并用热风枪将热缩套管进行加固(加固方式同天线端)里外用双螺母旋紧!

RRU
电源线,光纤接头用窄胶带从下往上缠绕,至少缠绕三层,重叠度不小于50%,将整个航空头全部包裹住,最后一层缠绕必须顺流,最后一层胶带一定要从下往上缠绕。。

RRU
接地采用25平黄绿线和25-M8的压接铜鼻子完成,接地点做防锈处理。

RRU
电源线离开RRU设备1——1.5处和入馈线窗前1——1.5,选择平直走线部分做屏蔽层防雷接地,接地处做好防水处理。宁波项目设计图纸要求超过303处接地

RRU
标签齐全,粘贴位置高低一致,贴于距插头5cm20cm处。
3GPS安装

GPS
天线安装位置开阔,远离金属物体、电子设备2,前方平视30°无阻挡,竖直向上视角仰视大于120°,在避雷针45°保护范围内,安装在朝南南面,两个或多个GPS安装间距2以上,不得安在TD天线以及其他2G天线的辐射主瓣内,GPS安装牢固、可靠,GPS馈线在离开安装管1——15和入馈线窗1——1.5处,选择平直走线部分做屏蔽层防雷接地,接地处做好防水处理,如果馈线超过60则中间加接一次地。

4
、室外线缆布放
         走线路由符合设计要求和现场实际要求;线缆固定采用1/2馈线卡固定,馈线卡安装均匀,每间隔80cm40cm安装一个,最大飞线距离不得大于150cm;光纤固定加光纤保护套,线缆拐弯处不得加馈线卡。
          室外扎带全部采用黑色扎带,预留3-5扣后剪平;线缆布放自然平直,没有扭绞、交叉等现象,无外力挤压和损伤,与尖锐物接触时做保护措施;垂直线缆布放时,自上而下进行、平行摆放、无交叉、无死弯、无打结。

一、室内部分
1、
主设备安装
主机柜安装位置符合设计要求,安装牢固、可靠,垂直度、水平度误差±1°;所有设备单元安装正确、牢固、无损坏、掉漆现象;采用16平电源线引入电源单元,正负连接正确;接地线采用25平黄绿线和25-M8的压接铜鼻子完成;所有接头连接正确;机顶线缆垂直引入设备内部,电源线和信号线分开走线;标签齐全,标签贴于距接头10cm处,粘贴位置高低一致。
2、
防雷箱安装
防雷箱安装位置符合设计要求,安装牢固、可靠;安装位置保证不在馈线窗正下方和蓄电池组的正上方;接地线采用25平黄绿线和25-M8的压接铜鼻子完成并接到室外地排;接入防雷箱的电源线有两种规格,26mm²电源线和单芯16mm²电源线,前者为TDRRU03068供电,后者是直流电源防雷箱的输入电源线;防雷箱各电源线正负连接正确,标签齐全,贴于距接头20cm处,粘贴位置高低一致。
3、
GPS
室内避雷器安装
就近安装在设备附近的走线架上;必须做接地处理,接地安装顺序为:从里往外  胶垫-平垫-铜鼻子-螺纹垫-螺母,采用16mm²黄绿线接到室外地排;
4、
室内线缆布放
走线路由符合设计要求和现场实际要求;线缆固定每隔40cm固定一次,光纤固定加光纤保护套,绑扎力度适中;
室内扎带全部使用白色宁波项目要求用黑色扎带;线缆拐弯处禁止绑扎,扎带齐根剪平;线缆布放自然平直,没有扭绞、交叉等现象,无外力挤压和损伤,与尖锐物接触时做保护措施;垂直线缆布放时,自上而下进行、平行摆放、无交叉、无死弯、无打结


5.
主设备和防雷箱电源要求接电源柜一次下电,要求开关保护的电流强度不大于63A,主设备用16A开关保护,防雷箱用32A开关保护!