通信人家园

标题: 关于传输汇聚机房双路由管道问题请教?  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2011-1-5 20:39
作者: ramsey     标题: 关于传输汇聚机房双路由管道问题请教?

现在有个传输汇聚机房选点在某小区某栋楼的三楼.准备做双路由进局管道,但是由于机房楼层处于较漂亮的小区,想从外墙引上估计不行.但是管道进地下室再从地下室沿弱电#引上到3楼机房的话路由只有一个,无法满足双路由.所以想请教一下,哪位兄弟做过此类的工程可否说一下经验.不胜感激...
时间:  2011-1-5 20:56
作者: 留白

查查   你那边 同路由多少  不算算双路由
时间:  2011-1-6 01:12
作者: wywu21

回答这个问题之前,要先搞清楚双路由的目的是什么?
个人认为最起码要实现不同缆,至于双路由,对于保护非常好的地方,可以不实现双路由。比如出局管道,有些地方就只有单路由,但出局管道一般经过电信办公大院,两条缆同时中断的可能性几乎没有。
时间:  2011-1-6 09:54
作者: hkp000

学习!
时间:  2011-1-6 12:51
作者: wangpei

用落水管包钢管做一个。
时间:  2011-1-6 13:10
作者: 服务生

和水管走。
时间:  2012-2-7 17:14
作者: lifengsz1

提醒,汇聚点装在楼层中间,启动后会有业主投诉,故意破坏的危险
时间:  2017-12-13 15:57
作者: sjk3008b

走PVC水管或美化外罩型爬梯




通信人家园 (https://www.txrjy.com/) Powered by C114