通信人家园

标题: 直埋、拉线、延伸地线都在什么情况下使用?  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2011-1-11 11:05
作者: l949996     标题: 直埋、拉线、延伸地线都在什么情况下使用?

大家好,做线路工程时遇到的直埋地线、拉线地线、延伸地线都在什么情况下使用,为什么啊?谢谢!
时间:  2011-1-11 11:13
作者: sftxys

给吊线接地,防止雷击或导电
时间:  2011-1-11 13:44
作者: nehcil

首先这种提法比较通俗,只能从字面上理解一下,另外,杆路接地分吊线接地和电杆接地,目的都是防雷、防强电。
对于吊线接地主要有三种:
吊线直接接地线:就是吊线直接入地,在电杆附近直接用地线夹板把吊线和4.0铁线相连,然后4.0铁线通过地气棒接地
利用拉线地线:就是利用拉线将吊线接地,在电杆附近用地线夹板把吊线和4.0铁线相连,然后4.0直接与拉线抱箍相连,通过拉线进行接地保护。
利用预留地线穿钉接地:现在可能没有厂家生产带地线的电杆了,这种应该没有了。
电杆接地也分为直接接地和利用拉线接地两种。
延伸接地接好像是指为了降低接地电阻,将地线延伸,和土质以及对接地电阻的要求有关,和以上的接地方法说的好像不是一类。
以上仅供参考!!
时间:  2013-7-29 12:07
作者: apple52081314

三楼学习了
时间:  2013-8-3 13:04
作者: pjy520zl

拉线式地线:给拉线接地使用,用4.0毫米铁线支于杆顶部,下端压入拉线抱箍内,在用3.0毫米铁线绑扎4圈(一般绑扎两处)。
直埋式地线:当杆路与10KV以上高压电力杆交越时,此时需要在交越出两端的通信杆分别设置直埋式地线,使用同程式的镀锌钢绞线用地线夹板夹在吊线上,然后通过电杆引入地下与地线棒相连接,地线棒埋深大约0.5-1米左右。
延伸式地线:为了降低接地电阻,一般500米左右一处。
当拉线式和直埋式地线在相邻约5根杆以内同时需要安装时,一般就安装一种就可以了。其实施工队不可能给你安装这么多。但是我们做设计的要按照架空线路的规范来,不要学施工队就OK。
时间:  2014-7-13 13:28
作者: Atwood

五楼答的好,三楼答的也好,但废话居多。
时间:  2016-6-6 14:04
作者: thetopofwave

学习了
时间:  2017-3-27 12:54
作者: Taina_LH

感觉应该有图片就好了。
时间:  2018-6-19 11:34
作者: 3月阳光

学习了