标题: 通信电源--开关电源显示缺相不工作是怎么回事?  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2011-1-27 02:16
作者: hanqinglong     标题: 通信电源--开关电源显示缺相不工作是怎么回事?

由于传输节点机房市电停电,启动应急电源车发电,将电源车的输出接到交流配电屏,依次给负载送电,送电过程中,空调,照明等都正常,其中一台开关电源也工作正常,但是,当给一套华为开关电源送电时,该开关电源显示缺相,同时照成照明等也不正常,一闪一闪的,整流模块不工作,请问同行,是什么原因?
时间:  2011-1-27 09:21
作者: tigerout     标题: 查找线路

很明显,是供电问题,从故障开关电源开始逐段检查供电线路,特别是零线
时间:  2011-1-27 09:28
作者: ynkm

是三相发电机吗?
输出电源线接入端是三相四线吗?
时间:  2011-1-27 15:35
作者: sangyongli

可能就是缺相
时间:  2011-1-27 21:27
作者: hanqinglong

是三相五线制发电机,用万用表测量,发电机输出没问题,使用三相电的空调,以及另外一台开关电源均工作正常,就是给这套开关电源供电时,开关电源报缺相,而且影响照明等一闪一闪的,关掉该开关电源的整流模块后,恢复正常,只要开启任何一个该开关电源的模块,就会出现上述情况
时间:  2011-1-28 14:29
作者: lcj52236

是不是发电车的功率小了,同时带不动所有的负载?
时间:  2011-1-28 21:57
作者: wujing8690

功率过大吧,
时间:  2011-1-29 11:24
作者: 服务生

输出不平衡造成三相不平衡。
时间:  2011-6-7 11:14
作者: guhuan929

应该是发电机功率不够导致的吧·