通信人家园

标题: 关于直流供电电源线线径问题?  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2011-2-11 14:45
作者: kingofking     标题: 关于直流供电电源线线径问题?

电流矩法是按照直流供电回路所允许的电压降来计算导线截面积的方法。
计算公式:ΔU=IL/γS
其中ΔU:导线电压降(V)
             I:流过导体的电流(A)
             L:导线长度(m)
            γ:导体电导率[m/(Ω.mm2)],铜取57  铝34
             S:导线截面积(mm2)
有以下2个问题有些不明白请高人指点一二,在下将不胜感激。
一、这个L到底是导线长度?还是回路长度(2*L)?为什么?
二、平时简单按照铜每平方6A,是否可行与“一”问有出入么?
三、换用考虑其他什么因素?

  谢谢关注,更感谢高手指点一二。

[ 本帖最后由 kingofking 于 2011-2-11 14:50 编辑 ]
时间:  2011-2-12 09:09
作者: kingofking

这里没有电源板块么?
时间:  2011-2-12 09:13
作者: jxmd

铜每平方6A??????????????????????????????????
时间:  2011-2-12 09:24
作者: ynkm

1 10下五 100上2 即:2.5 4 6 10每平方毫米导线安全载流量按5A计算。120 150
185以每平方2A计算。

2 25 35 四三界 即:16 25每平方按4A计算 35 50按3A计算。

3 70 95 两倍半。

4 穿管高温八九折 即:穿管8折,高温9折,既穿管又高温按0.72折计算

5 裸线加一半 即:按绝缘导线的1.5倍计算。

6 铜线升级算 即:铜线的安全载流量是按上一级铝线的安全载流量计算的如:6平方的铜线可按10平方的铝线计算。
时间:  2011-2-12 09:30
作者: tigerout

L必须是全程回路,因为正负电缆都产生压降。每平方6A,不准确。电缆越粗,系数越低,100以上每平方2A。这和电流矩法不是一个概念,这主要是保证安全载流量,不是保证全程回路压降。
时间:  2011-2-12 12:59
作者: kingofking

感谢,4/5楼的,有些收获!
时间:  2011-2-15 11:46
作者: city_mouse

ding
时间:  2017-12-21 17:11
作者: liudengming

学习啦,谢谢




通信人家园 (https://www.txrjy.com/) Powered by C114