通信人家园

标题: 关于接地问题,老生常谈了 望高手指教  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2011-2-18 12:35
作者: blackbow     标题: 关于接地问题,老生常谈了 望高手指教

现在通信施工碰到的工作地 保护地 防雷地 其中的概念还是模糊,望高手指教~
时间:  2011-2-18 12:59
作者: nrmq

工作地 和电源线一起放的

保护地  一般在机壳等处 起保护作用

防雷接地 室外使用比较多 起防雷作用
时间:  2011-2-18 14:13
作者: 服务生

工作地是电力的零线,保护地就是大地,防雷地也是大地,只是不能走设备地,而应该尽快通过专有线引入大地。
时间:  2011-2-21 14:09
作者: 传输

工作接地对接地电阻要求最小,线用的也最粗
防雷接地要求瞬态释放电流能力强,
保护接地接地电阻最大
时间:  2011-2-21 23:25
作者: kyd_0575

我这里保护地和防雷地是做在一起的,模块局接地一欧以下,地线一百二十方以上,接入点四欧以下,地线十六方以上。
时间:  2011-2-22 08:41
作者: nova2000

三种地  理论上分别属于不同的专业来实施
弱电专业都要接到工作地上
网络设备专业都要接到保护地上
消防防雷(安防)专业都要都要接到防雷地上

也就是说你属于什么专业,你的地线就接在本层属于自己专业的地线母排上,如果涉及其他专业,由其他专业完成并验收
时间:  2011-2-22 08:49
作者: nova2000     标题: 回复 6# 的帖子

防雷地和工作地最终要接在一起,而且要在每一层先接一次,以保证均压
时间:  2011-2-22 08:53
作者: nova2000

原帖由 服务生 于 2011-2-18 14:13 发表
工作地是电力的零线,保护地就是大地,防雷地也是大地,只是不能走设备地,而应该尽快通过专有线引入大地。


工作地可不一定是是电力的零线哦,请参考三相五线制:)




通信人家园 (https://www.txrjy.com/) Powered by C114