通信人家园
标题:
3米层高能不能做IDC?
[查看完整版帖子]
[打印本页]
时间:
2011-2-22 21:39
作者:
liaor
标题:
3米层高能不能做IDC?
就剩下这样的楼可用,请专家帮忙参谋一下。
时间:
2011-2-22 21:41
作者:
sftxys
可以吧,很多电梯房都没三米
时间:
2011-2-22 22:09
作者:
biggerwood
2.2米的机柜,离地50公分的防静电地板(地板下既走线又做为机房空调的送风,回风系统的静压箱),稍微有点挤哈——还需要留点空间装照明的。
时间:
2011-2-24 12:04
作者:
nova2000
看功耗,然后让暖通专业算一下,如果那个项目耗电不大,临时做一下也行,但是显然不能作为通用IDC机房的
时间:
2011-2-24 20:22
作者:
yc826
:)
时间:
2011-3-14 11:33
作者:
liaor
讨论了很久,现在
消防采用无管网方案
和单层走线架(强电、弱电分2边走),50厘米的静电地板,2.2机柜,基本能做。