通信人家园

标题: 3米层高能不能做IDC?  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2011-2-22 21:39
作者: liaor     标题: 3米层高能不能做IDC?

就剩下这样的楼可用,请专家帮忙参谋一下。
时间:  2011-2-22 21:41
作者: sftxys

可以吧,很多电梯房都没三米
时间:  2011-2-22 22:09
作者: biggerwood

2.2米的机柜,离地50公分的防静电地板(地板下既走线又做为机房空调的送风,回风系统的静压箱),稍微有点挤哈——还需要留点空间装照明的。
时间:  2011-2-24 12:04
作者: nova2000

看功耗,然后让暖通专业算一下,如果那个项目耗电不大,临时做一下也行,但是显然不能作为通用IDC机房的
时间:  2011-2-24 20:22
作者: yc826

:)
时间:  2011-3-14 11:33
作者: liaor

讨论了很久,现在消防采用无管网方案和单层走线架(强电、弱电分2边走),50厘米的静电地板,2.2机柜,基本能做。