请问:
1、负载脱离电压
2、脱离延迟时间
3、浮充电压
4、均充电压
5、均充时间
6、均充周期
7、浮充温度补偿
8、充电限流
请老鸟指教,谢谢!
时间:
2011-2-23 11:03
作者:
hucmf
学习一下
时间:
2011-2-23 20:53
作者:
ak86
高手快来解答呀!
时间:
2011-2-23 23:20
作者:
glhz
以下为按个人理解、不对请见谅
1、负载脱离电压 指开关电源的一次下电电压,是为了保护蓄电池不至于过放电损害而设置的。
3、浮充电压 指供电正常时,蓄电池两端的电压
4、均充电压 指停电以后,蓄电池放电后,当供电恢复是蓄电池两端的充电电压。
5、均充时间 指当蓄电池放电后,恢复供电后,加在蓄电池两端均充电压进行充电的时间吧
6、均充周期 不太懂,很少用到
7、浮充温度补偿 这个跟蓄电池的要求环境温度有关,正常为25度,高于或者低于这个温度相应的浮充电压要稍微调整一下
8、充电限流 蓄电池充电时充入电流有个最大限制值,一般为20%—25%,不能超过,最低为10%,想让蓄电池恢复容量快一些,可以适当在最大值和最小值之间进行调整