通信人家园
标题:
有没有碰到走线架垮塌的?
[查看完整版帖子]
[打印本页]
时间:
2011-2-25 14:55
作者:
firstwhat
标题:
有没有碰到走线架垮塌的?
有没有碰到走线架垮塌的?如题,请教是如何恢复的,以及对于交换局走线架荷重有无相关标准可查?
时间:
2011-2-25 17:12
作者:
yyy9999
看来真的很沉呀
时间:
2011-2-25 17:21
作者:
非法用户
哪个地方啊?
走线架塌了,重装就是了。如果业务断了,副总下岗就是了。
走线架一定要选用最厚的钢板,最大号的螺栓。宁愿不要机房美观,也要多做几个墩子。
[
本帖最后由 非法用户 于 2011-2-25 17:26 编辑
]
时间:
2011-2-28 13:55
作者:
lidongxj
遇到过
我们2003年建的一个模块局,从管道到MDF架之间的走线架,是400MM的扁钢走线架,到2008年的时候,因为电缆过多,导致中间一节走线架塌了(中间有接缝),后来让施工队给我们处理,现用千斤顶顶起来,后来在下面加固,新增了支架,现在还在用……
时间:
2011-3-3 22:12
作者:
pkllly
呵呵,重做或者找东西撑起来。。。。。
时间:
2011-7-26 22:09
作者:
firstwhat
这个已经搞定了,真是很不容易。某省运营商的核心交换机房,要真是断业务了或者伤人了那真的是大事了。千斤顶也是最开始想到的,不过发现实际上很难用千斤顶来操作。
时间:
2011-7-26 22:41
作者:
poopkk
标题:
回复 6# 的帖子
说说怎么操作啊,让我们学习下啊
时间:
2011-7-27 16:55
作者:
firstwhat
想要修复更换的话首先要把损坏的走线架抬升到原来水平的位置,别的都不好使,手拉葫芦是个好东西,就是用这东西拉上去的,拉力大,而且抬升的高度可以比较容易的控制。