通信人家园

标题: 急寻基站基础做法。。  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2011-2-27 16:01
作者: shssjz     标题: 急寻基站基础做法。。

我在北方这里接到一个工程,运营商让我们自己出个方案安装天线。安装环境是这样的:6层楼楼顶,安装一个美化天线。天线的直径是540mm 高度是1810mm,重量是40公斤。 现在需要安装10m高的支撑杆。   

请问下各位  我的支撑杆用直径多大的合适呢?另外基础部分如何去做呢?   

特别着急。。。希望各位告诉我一下。。 谢谢了。


补充一下,运营商提出可以做上一层拉线,不建议在做第二层拉线了。 我想在支撑杆3-4m的地方用4个斜拉杆来固定支撑杆主题与基础部分。
时间:  2011-2-28 00:25
作者: wujing8690

支撑杆你可以用40CM到50CM大的铁管,这样的理由是能放7/8的馈线6条是没有问题的。还有这个支撑管一定要是你们安装的,在安装支撑杆时,就要安装天线啦,又要搞馈线啦。最后装美化桶,拆架就完事啦。安装支撑杆是用建房那种架子,立起来的,最好是一节一节的支撑杆................。这样说的不是很清楚的。你要想更清楚的可以打我电话的,小吴18675686779。最好在星期三打过来啊。
时间:  2011-3-19 21:50
作者: lgb850211






通信人家园 (https://www.txrjy.com/) Powered by C114