通信人家园
标题:
保定铁塔天馈系统代维测试题
[查看完整版帖子]
[打印本页]
时间:
2011-3-4 10:52
作者:
骄阳似火
标题:
保定铁塔天馈系统代维测试题
一、填空题:
1、
天线离开铁塔平台栏圈的距离,定向天线要求
(大于1)
米,全向天线要求
大于1.5
米。
2、
天线的实际俯仰角是其
电倾角度
与
机械倾角
之和。
3、
所有天线均必须在避雷针
45
度
防雷保护区内内。
4、
抱杆顶端应高出天线至少
10
厘米
。
5、
馈线接地点是否符合要求,馈线窗前一处,10~60米做
三处
接地,馈线垂直距离结束之前
1.0
米处
做一处接地;两个
接地点之间超过60米以上的,在两点间再增加一点即四点接地。
6、
接地线要求竖直向下,不允许多个线头接在
同一
个接地端上。
7、
作业高度H为30以上时,地面安全半径R为
5
米
。H为50米时,R为
8
米
如感觉有风,在铁塔底基外半径
10
米
范围内不允许任何人员活动。地面人员必须佩戴
安全帽
。
8、
天线正前方不能有物体阻挡。阻挡物体判断标准:在视距范围内,以
天线的正中轴线
为基准,凡阻挡面积超过实际辐射面积
1/2
的,即可视为阻挡。
9、
在空间分集方式下同小区天线的方位角要求
一致
,差异
小于5度
;在空间分集方式下同小区天线的俯仰角要求
一致
,差异
小于1度
。
10、
抱杆与悬臂应用
焊接
或
螺栓
固定连接,抱杆与塔架的固定点要求至少有
两处
。对于楼顶站而言,抱杆支撑体应用
螺栓
,
膨胀钉
等坚固可靠的金属紧固件固定在墙体或屋顶楼板。在使用的紧固组件中,不应包含
木料,塑料,
编织绳等非耐用材料附件。
11、
楼顶桅杆顶端必须要安装避雷针,避雷针长度要大于
40
厘米。
12、
铁塔高度
超过60米
或
处于航线
上应按规定安装警航灯。
13、
室外跳线要固定在
桅杆
或
悬臂
上,防止风摆。
14、
系统对地电阻应小于
5
欧姆
。
15、
拉线塔不管是楼顶拉线还是地面拉线塔,其拉线与铁塔的夹角必须控制在
25
—30°
。
16、
与铁塔基础相连接的构件螺栓必须上
2
个螺母。
17、
天馈系统主要由
天线,主馈线,接头,室外跳线,室内跳线,避雷器,防水组件和接地
组件等部件构成。
二、问答题:
天馈线系统的直观检查项目?
⑴
在用天馈线系统及附件的型号、规格、数量与资料相符。
⑵
天线紧固、附件齐全,无形变、无锈蚀,调整螺丝有防锈处理。
⑶
馈线排列整齐、紧固良好,列形变、无损伤,卡具无缺损、无锈蚀。
⑷
馈线接地良好,尾缆接地处有防锈处理。
⑸
馈线接头及馈线窗密封良好。天馈线标示齐全、准确。场区无阻挡。
2
、天馈线系统的测试调整项目?
⑴
天馈线系统驻波比测试。
⑵
天支垂直度测量与调整。
⑶
天线方向角、俯仰角的测试与调整。
⑷
各部件的紧固。各缺损件的补装。
3
、
请分别指出下图中的天线安装错误
:
左:
1.全向抱杆过高, 与天线辐射面有重合(必答) 2.天线支架不牢固
右:
1.抱杆顶端没有避雷针(必答) 2.天线安装不规范,天线顶端距抱杆顶端距离较近
4
、
请指出下图中的馈线安装错误
:
左图
: 1.
跳线的弯曲过度
,
损坏
(
必答
) 2.
馈线走线乱
3.
馈线直接与墙尖锐角相碰撞
右图
: 1.
馈线入窗没有滴水弯或不足
(
必答
) 2.
馈线固定不足
(
必答
)
5
、
请指出下图中的接地卡的安装错误
:
左图
: 1.
两个地线接入同一地点
(
必答
); 2.
连接面没有导电油
,
生锈使接地可靠性降低
(
必答
) 3.
地排没有除锈
右图
: 1.
多点地线汇入一点
(
必答
); 2.
自行延长接地线
,
使接地可靠性降低
(
必答
) 3.
馈线回水弯问题
5
、请列出可能系统
VSWR
高的至少三个原因
1.
器件本身的
VSWR
高
;
2.
接头安装工艺粗糙
; 3.
馈线受损伤变形;
4.
元器件进水;
5.
近距离的阻挡
6.
元器件不匹配;
7.
接头间连接扭力不达标;
6
、
电缆卡子对电缆的固定非常重要
.
为什么馈线卡子要按照规定的间隔安装
?
一般的间隔最大是多少
?
保证在一定的风力下馈线没有晃动. 一般的最大间隔为800毫米.