[求助]关于开关电源工作地保护地线径的计算?
[查看完整版帖子]
[打印本页]
时间:
2011-3-7 16:29
作者:
huoniu
标题:
[求助]关于开关电源工作地保护地线径的计算?
各位大佬:
请教开关电源工作地线和保护地线的计算方法。以及经验取值。
比如120A开关电源用35mm2的线做工作地线。合理吗?不合理的话用多大的呢?
时间:
2011-3-8 17:01
作者:
huoniu
麻烦各位大佬指导一下啊
时间:
2011-3-9 08:57
作者:
tigerout
标题:
不合理
作为工作地线径细了,做保护地倒是可以
时间:
2011-3-9 13:01
作者:
smbaikal
一般工作地线径等于直流电源线径
S=I*L/K*△U
S:导线截面积(mm2〕
△U:导线允许压降〔V〕(回路)
I:导线负荷电流〔A〕
L:导线回路长度(m〕
K:导线的导电率〔m/欧*mm2〕
保护地
保护地线:当交流相线线径S≤16 mm2时,保护地线的线径与交流相线线径相同;
当交流相线线径16<S≤35 mm2时,保护地线的线径选用16 mm2;当交流相线线径
S>35 mm2时,选用相线线径的一半作为保护地线的线径。
时间:
2011-3-11 10:02
作者:
huoniu
谢谢指导。谢谢
时间:
2016-10-7 14:25
作者:
wapond
谢谢!
时间:
2020-6-13 16:09
作者:
正丨点
smbaikal 发表于 2011-3-9 13:01
一般工作地线径等于直流电源线径
S=I*L/K*△U
S:导线截面积(mm2〕
直流电源线径指的是 蓄电池到开关电源这一段吗??