如何确定设备能够使用的空开电流值啊,按照设备的功率来的话,根据I=P/U来的话,那么U是-48V和+24V算起来电流值不是不一样了啊、望高人解答啊、小女子谢过了.
时间:
2011-3-8 20:19
作者:
caowen1234
是不一样,电压不一样电流就不一样了,空开算出来的值大1.5-1.7倍,熔断器2倍或2.5,但是总空开还要在选大点,另外根据使用场合空开还分几种的,常用的C系列,有电机负载的建议用D系列
时间:
2011-3-8 22:03
作者:
北方大妞
标题:
回复 2# 的帖子
谢谢您!
您的意思是空开值最好为计算电流值的1.5-1.7倍,熔丝的电流为计算值的2-2.5倍?
C/D系列的有什么差别?
+24/-48V直流配电屏电压差两倍,算出来也会差两倍,会不会相差太多啊?这样空开很不好配啊
时间:
2011-3-10 09:09
作者:
xyxixcnc
C/D系列主要差别在过流时脱扣时间的长短,也就是过载多长时间在允许范围内不跳
时间:
2011-3-10 11:06
作者:
服务生
D系列针对电机启动时瞬间电流会是正常工作电流的三倍。