通信人家园

标题: 高频开关PE线上有大电流  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2011-3-13 18:33
作者: kyd_0575     标题: 高频开关PE线上有大电流

某通信机房:动力源高频开关电源给各机柜供电,输出电压48V,48-总线流出电流为241A,PE总线接地回流电流为91A,48+总线回流电流为150A,正常吗?
时间:  2011-3-14 10:15
作者: zbjjfz

正常,因为48V系统的正极也是直接接地,设备的一部分电流通过保护地回到电源正极
时间:  2011-3-14 14:40
作者: kyd_0575

感觉是不是太大了点吧,以前新建没这么大的,去年还只有七十多A