作者: gpf1985     标题: 做设计时,开关电源负载达到多少时可以考虑扩容?

求助:如标题
时间:  2011-3-15 14:08
作者: ynkm

需要吗 不需要
时间:  2011-3-15 16:45
作者: 龙0502

70%可以考虑
时间:  2011-3-16 00:36
作者: jason.xu     标题: 回复 1# 的帖子

开关电源的整流模块扩容一般是遵循N+1的配置原则,所谓的N就是满足当前负载整流电流值,1就是备份整流模块!
时间:  2012-2-23 11:04
作者: tysj2003

开关电源负载一般不能超过目前电源系统容量的70%,且整流模模块中必须有1块为备份。例如目前开关电源配置25A整流模块4块,那么其系统配置容量应为25A*(4-1)=75A,其负载不能超过75A*0.7=52.5A。如超过需要进行扩容整流模块。