通信人家园
标题:
[注意]华为公司接入网设备日常维护宣传
[查看完整版帖子]
[打印本页]
时间:
2005-3-4 13:09
作者:
lijf2
标题:
[注意]华为公司接入网设备日常维护宣传
华为公司接入网设备日常维护宣传
※问:何为蓄电池组的均充,何为蓄电池组的浮充?25 ℃时,48伏蓄电池组典型均
充值为多少伏,浮充值为多少伏?
※答:1)在规定的时间内,以所能容许的最大电压对电池充电以恢复电池的能量,可使
串联的各个电池单元容量最大且电压一致的充电方式叫均充;
2)以最小的充电电流、比较低的推荐电压对电池进行长时间的连续不断地充电以使电池
始终保持满容量的充电方式叫浮充。
3)25 ℃时, 48 伏蓄电池组典型均充值为56.4伏,浮充值为53.2伏。
※问:蓄电池组的存储及安装应注意什么?
※答:1)电池应存放于室内的干净、平整、干燥及凉爽的地方,储存温度应该是 -10~32℃。
电池应平放。
2)由于铅酸电池有自放电现象,为了防止电池性能下降,应周期性的对电池补充电。电池储存
在180天左右应补充电。
3)每一个单体电池的极柱的接触表面,一概清扫并涂以抗氧化“A”油脂或凡士林。蓄电池并联时,
组数最多不超过3组。
4)每只电池之间应保持至少10mm的间距,以利于电池运行过程中的散热; 安装过程中应注意电池极性,
并保证电池组极性与设备的极性连接正确。
※问:蓄电池日常维护分月度维护、季度维护和年度维护,这三种维护各应进行哪些内容的维护?
※答:1)月度维护:
①检查电池外观外壳清洁度:每个电池的清洁度和正确间距至为重要,当盖子上累积污秽,尘埃和水分
能形成导电途径而产生端子之间短路或接地故障。 电池外壳出现不正常现象时,如杂物等,应引起注意,
很可能是电池发生故障的先兆。若发现外壳不清洁时,应立即进行清除。
端子:弯曲或损坏的端子能产生高的接触电阻或产生带负载下会熔断的裂纹,损坏端子的电池必须更换掉。
检查电池间连接件:电池间连接处有无松动、腐蚀现象。
电池的外壳应无破损、无渗漏与变形(指超出该蓄电池的允许范围),极柱、安全阀周围是否有酸雾逸出 。
②测量系统浮充充电电压及环境温度检查系统浮充充电电压及环境温度。电池系统充电电压在电池极柱根部
测量并记录。
③供电切换的检查电源系统能正常切换到蓄电池供电。切断交流输入,系统能否正常切换到蓄电池供电。
2)季度维护
除月度维护项目外,每季度应该对蓄电池增加一项维护内容。测量并记录单只电池的浮充电压并记录。
3)年度维护
除季度维护项目外,每年应以实际负荷做一次核对性放电试验。
试验方法:断开交流电带负载放电,放出电池额定容量的30~40%,此时12V电池单只端压应大于11.7V
(2V电池单只端压应大于1.95V)。否则,对ONU512、ONU1000需强制均充20-24小时,其余型号ONU
(F01A、F02A、ONU160B、ONU160A)进行48小时充电。充电完成后,以实际负载放电,同时计算实际放出容量
(放出容量=平均负载电流×放电时间),如果蓄电池总电压在放出其额定容量80%之前已经达到43.2V,
则应考虑进行蓄电池的更换。
※问:ONU512C用威图空调的维护步骤是什么?
※答: 1)每日查看告警系统,观察是否有空调告警,若有应及时至故障ONU点处理;
2)每月ONU点例行维护时检查空调右下方的显示屏是否有告警;若有告警,应根据《ONU512C用威图空调维护指导书》
进行故障定位及处理,不能解决时,及时通知办事处;
3)每年的4、7、10三个月要各清洗或更换空调的前防尘网一次。
※问:SPD22SZ型或SPD23SZ型防雷箱正常工作时防雷装置面板上的运行灯灯态如何?
※答:绿灯常亮表示工作正常,若红灯亮,同时空气开关处于合上的位置,则表明防雷箱已失效,需更换。
※问:接入网设备的接地系统的地线连接要求是什么?
※答:1)各连接处安全、可靠, 连接处无腐蚀、氧化;
2)地线无老化;
3)地线排无腐蚀、氧化,防腐蚀处理得当;
4)对于OLT侧的接地地阻不应大于2欧姆,ONU侧的接地地阻不应大于5欧姆。
时间:
2005-3-7 10:16
作者:
alexyun
有价值的东西!
时间:
2005-3-7 19:48
作者:
haishandx
PSM-15的电源监控有知道的吗?我是做电源维护的,
谢谢HAISHANDX@163.com和我联系啊
时间:
2005-3-7 23:55
作者:
大头you
呵呵,我至少有60%没有做
通信人家园 (https://www.txrjy.com/)