通信人家园

标题: 综合布线中关于五类线及相关定额的疑问?  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2011-4-1 14:43
作者: zhou7076097     标题: 综合布线中关于五类线及相关定额的疑问?

本人刚接手综合接入,因公司上一个资料员走的急未完整交接,现在存大量问题,请各位参与讨论中,本人不胜感激。本人对电缆方面知识几乎一窍不通,望大家给予救急。
1.楼道中铺设32mm,及16mm的管子,在管子中要布放25对电缆。该定额应该选用哪个。
2.什么情况下需安装100回线接线排,需要安装端子板。这些东西主要用在网络单元线700*600及300*200的单元箱子中。
3.布放PON的设备的时候需要套哪个定额,同时安装水晶接头需要套用哪个定额
4.配线电缆全程测试单位是段,如何计算工作量。
5.制作水晶接头假如按电缆成端计算,工太大,我感觉不合适套用这个定额,做过的人套用什么的工的。
6.布放模块是如何计算工的,我看到TXL5-125有布放接线模块,但假如超过定额的总数该如何记工。是不是计算安装网络单元箱就已经给过这儿工了。
7.成端电缆芯数接续如何计算工程量。
谢谢大家了!!!
时间:  2011-4-1 15:34
作者: sftxys

1.TXL7-006,敷设硬质PVC管 φ50以下;
   TXL7-005,敷设硬质PVC管 φ25以下
  TXL7-034,穿放大对数对绞电缆 非屏蔽50对以下
2.100回线保安排之类主要是以前市话电缆工程,换机房配线架上的接线排用,你是在小箱子里装接线模块,导TXL6-034,安装组线箱端子板
3.如果你是给电信做,导电信的补充定额。BFTX-05,安装、测试插卡式ONU 设备 MDU 型
4。你是综合布线的话,测试导TXL7-065,电缆链路测试;配线电缆全程测试是做以前的电缆工程用,那个按对算,比如做配线时,做了300对配线,就是300对。
5.水晶头没有单独定额,你可以估计一个,再说做水晶头也费不了多少人工。
6.你说的模块是指放在接线箱,便于卡接线的模块么,这个没有单独定额,不过你也可导下TXL6-034,安装组线箱端子板,卡线的话导TXL7-047,卡接大对数对绞电缆(配线架侧)  非屏蔽
7.成端电缆芯线接续,这个是做以前电缆工程用的,你综合布线卡接五类线的话用上面的卡接定额。
时间:  2011-4-1 18:27
作者: l154780869


时间:  2011-4-1 18:39
作者: zhou7076097

绝对给力的主!
时间:  2011-4-1 21:49
作者: 设备安装

说的好
时间:  2013-3-10 16:02
作者: putaojiuyese

电缆链路测试的数量怎么统计,例如一根网线 几个电缆链路?
时间:  2014-5-19 09:04
作者: wxlin456

i学习了