通信人家园
标题:
关于直埋光缆施工图设计图纸的若干规定
[查看完整版帖子]
[打印本页]
时间:
2011-4-16 11:28
作者:
wanhq
标题:
关于直埋光缆施工图设计图纸的若干规定
根据过去埋式光缆工程的经验,为统一施工图图纸的标注方法,保证施工图质量,现统一规定如下:
1
、预留:
①
河宽
15m~30m
范围,在河的一侧预留
S
弯
4m
。
②
河宽
30m
以上,河两侧各预留
3m
。
2
、标志牌:对于通航或易损坏光缆的河流,河宽
15m
以上设两块标志牌(预留和标志牌均标在图上)。
3
、断面:凡人工冲槽或截流,均需画断面图,注明河宽、挖深(统一为
1.5
米)、截流(人工冲槽)长度,铺设砂浆袋长度(等于河宽)和塑管保护长度(河宽
+4m
)。
4
、指北针:指北针方向每张图上都要标注。
5
、图纸长度:按
3
号加长图长拼图(约
80cm
),切勿超过标准图长及封面宽度。
附件:关于沟坎土方量计算。
一、
石砌护坎:
A
、沟底宽每侧各加
0.2 m
,按
0.7m
计算。
B
、坡度系数:坎高
2.0m
以下取
15%
坎高
2.1~3m
取
20%
坎高
3.1~5m
取
25%
C
、为准确统计工程量,沟坎工作量。以
0.5m
为一档,即分
0.5m
、
1.0m
、
1.5m
……
5.0m
。
D
、计算结果如下:
坎高
0.5m
以下:
V1=
(
1.21+0.7
)
/2×1.7×0.75=1.22M3/
处
h1
坎高
1.0m
以下:
V2=
(
1.36+0.7
)
/2×2.2×0.75=1.70M3/
处
坎高
1.5m
以下:
V3=
(
1.51+0.7
)
/2×2.7×0.75=2.24M3/
处
h2
坎高
2.0m
以下:
V4=
(
1.66+0.7
)
/2×3.2×0.75=2.84M3/
处
坎高
2.5m
以下:
V5=
(
2.18+0.7
)
/2×3.7×0.75=4.00M3/
处
h3
坎高
3.0m
以下:
V6=
(
2.38+0.7
)
/2×4.2×0.75=4.86M3/
处
坎高
3.5m
以下:
V7=
(
3.10+0.7
)
/2×4.7×0.75=6.70M3/
处
h4
坎高
4.0m
以下:
V8=
(
3.30+0.7
)
/2×5.2×0.75=7.80M3/
处
坎高
4.5m
以下:
V9=
(
3.55+0.7
)
/2×5.7×0.75=9.09M3/
处
h5
坎高
5.0m
以下:
V10=
(
3.8+0.7
)
/2×6.2×0.75=10.47M3/
处
二、石质沟封沟:
A
.沟底宽:
0.3m
B
.坡度系数:与土质沟相同取
15%
C
.沟深:
0.8m
D
.上宽:根据坡度系数取宽为
0.54m
E
.计算结果如下:
V=0.54×0.1×1=0.054M3/m
三、斜坡堵塞:
A
.深度:比光(电)缆埋深加
0.3m
,埋深取
1.0m
B
.宽度:每侧增
0.2~0.4m
,底部每侧增
0.3 m
,上部每侧增
0.2m
C
.平均厚度:(
0.5+0.75
)
/2=0.625m
D
.计算结果如下:
V=
(
1.1+0.9
)
/2×1.3×0.625=0.82M3/
处
四、漫水坡:
A
.深度:比光(电)缆埋深增加
0.3m
,取
1.5m
B
.宽度:上宽
1.0m
,下宽
1.5m
C
.计算结果如下:
深度
1.5m
时,
V1=
(
1.0+1.5
)
/2×1.5×1.0=1.88M3/m
深度
2.0m
时,
V2=
(
1.0+1.5
)
/2×2.0×1.0=2.50M3/m
五、土石方
1
.土质沟(普通土、硬土)
A
.沟宽:沟底取
0.3m
,上宽取
0.7m
B
.沟深:取
1.2m
C
.计算结果如下:
V=
(
0.3+0.7
)
/2×1.2×1.0=0.6M3/m
2
.半石质(砂、砾土、风化石)沟
A
.沟宽:沟底取
0.3m
,上宽取
0.6m
B
.沟深:取
1.0m
C
.计算结果如下:
V=
(
0.3+0.6
)
/2×1.0×1.0=0.45M3/m
3
.全石质(流砂)沟
A
.沟宽:沟底取
0.3m
,上宽取
0.54m
B
.沟深:取
0.8m
C
.计算结果如下:
V=
(
0.4+0.6
)
/2×0.8×1.0=0.4M3/m
六、接头坑:
2.3×1.5×1.2=4.14m3/
个
七、其他
1
.接图线:统一画上接图线,并注明上下接图号
如:
2
.图例:水田、旱地、竹林、树林、坟地、果园等范围应标注清楚。
3
.三角定标:凡转弯处均应注三角定标,要求按线路走向规范标注。
4
.凡是斜坡堵塞、漫水坡、封沟、排流线、水线、防蚁段管、沟坎、各种保护(钢管、塑管、水泥板、红砖等)均应标注清楚。
5
.其他需统一规定的,或上述规定不合适的,请提出意见后修正。
时间:
2011-5-25 15:13
作者:
tanz3956
太好了
时间:
2011-7-11 09:40
作者:
wanghaiqiangdg
谢谢
时间:
2015-2-8 10:16
作者:
芙蓉落叶
规定很好,但是都不是按规定来得
通信人家园 (https://www.txrjy.com/)