通信人家园
标题:
整流模块
[查看完整版帖子]
[打印本页]
时间:
2011-4-16 22:31
作者:
灬嘟嘟丶遠足
标题:
整流模块
请问基站上电源柜中的整流模块老是坏,但我想不可能这么不经用啊,有些时候,风扇坏了,也会有故障灯亮的情况,如果没有看清楚,就容易误认为是整流模块整体坏了,所以,我想问问,一般整流模块故障排查有哪些方法?谢谢
时间:
2011-4-16 22:41
作者:
郭金湘
标题:
回复 1# 的帖子
开关电源的整流模块是不容易坏的。如果坏了。也是很难修的。平时维护好。就行!
时间:
2011-4-17 23:38
作者:
luzhouzxh
标题:
随便说一下
检查整流模块的好坏可以从几方面入手:1.最简单的是从开关电源告警菜单检查,如果那一个整流模块有故障都会有告警显示,注意休眠的整流模块没有告警(就是整流模块处于待机状态)2.市电是否正常(市电有没有缺相,缺相整流模块即使显示灯亮也没有工作;零线接线良好,零线没有接触好有时会烧坏整流模块或者造成整流模块不工作;零线与火线连接造成短路,直接烧坏整流模块,整流模块烧坏的情况下会有焦糊味)3.还有就是把整流模块轮流开一个看是否有电流输出,如果那一个整流模块在市电正常的情况下没有电流输出也可以判断为整流模块故障,这个步骤也可以判断风扇是否坏了,风扇坏了的情况下先检查风扇是否在工作。4.造成整流模块损坏的情况有:市电电压过高,整流模块损坏(市电电压过低整流模块不会损坏只是不能正常工作);整流模块温度过高散热不良的情况造成整流模块损坏;市电零线断路造成整流模块损坏;市电零线与火线短路造成整流模块损坏;整流模块遭受雷击造成整流模块损坏;还有就是整流模块自身故障。
时间:
2011-4-21 20:11
作者:
ZHANGYONGCHUN
不错的资料,借鉴学习
时间:
2011-4-23 21:53
作者:
sky_100000
标题:
好资料,谢谢
通信人家园 (https://www.txrjy.com/)