典型案例
光缆线路中断导致业务全阻
系统概述
某局本地传输网采用
ZXSM-150/600/2500
设备组网,整个网络由
5
端
ZXSM-150/600/2500
网元组成,构成一个通道保护环带链的结构,环一上的传输速率是
2.5Gbit/s
,
F
到
C
的链上的传输速率是
622Mbit/s
,
B
和
D
的链上的传输速率是
155Mbit/s
。网络结构如图
6-1
所示。中心局设在
E
网元,网管终端放在中心局。
图
6-1
案例
1
网络结构图
链上光纤连接关系如下:
F
网元的
27#OL4
接
A
网元
7#OL4
,
A
网元的
10#OL4
接
B
网元
7#OL4
,
B
网元的
10#OL4
接
C
网元
7#OL4
,
B
网元的
13#OL1
接
D
网元
7#OL1
。
所有其他网元均只和
E
网元有业务配置,
A
到
E
的业务使用链上的
1#AU
,
B
到
E
的业务使用链上的
2#AU
,
C
到
E
的业务使用链上的
3#AU
,
D
到
E
的业务使用链上的
4#AU
。网元
A
设置为内时钟,其余网元通过
S1
使用双向提取线路时钟。
故障现象描述
A
,
B
,
C
,
D
到
E
的业务全部中断,通过网管采集告警发现,
F
网元的
27#OL4
上有“
622M
接收信号丢失”,
A
网元的
7#OL4
上有“
622M
接收信号丢失”,
7#
和
10#OL4
上有
1~4#AU
的“
AU
通道告警指示信号”、“不可用时间开始”等告警。
B
,
C
,
D
网元的光板上有相关
AU
的“
AU
通道告警指示信号”、“不可用时间开始”等告警。
A
网元和
F
网元间有
B1/B2/B3 UAS
性能指示。
故障分析
由于有再生段和复用段等高级别的告警和
B1/B2
性能,首先必须排除光路上的故障和外部光缆线路的因素。通过上面的告警指示可以知道,
A
和
F
都没有收到光信号。故障在
A
和
F
之间,由于
A
和
F
光板同时产生故障的可能性比较小,因此外部光缆线路等因素导致上述故障的可能性比较大。
故障定位和排除步骤
采用光功率指标测试法:到网元
F
所在机房,用光功率计从
27#
光板输入口、
ODF
的收光法兰连接、
ODF
上光缆成端的法兰连接,逐级测量光接口的功率。光功率计上均为收无光率指示。测试
27#
光板的发口光功率,为
-
2.15dBm
,由于
F
和
A
距离
25km
,采用
L4.1
的光板连接,测试值在发送指标范围内。然后联系网元
A
所在机房,使用光功率计做类似测试,收光测试结果相同,
7#OL4
发口光功率,为
-
1.85dBm
。于是确认是外部光缆线路中断,通知局方处理。并配合局方调度中断的业务到其他设备和线路上。
进一步的工作:必须确认
A
网元
7#OL4
和
F
网元的
27#OL4
收口良好。采用尾纤自环的办法将光板的收口和发口自环,但必须保证光板收口接收从尾纤过来的光功率在指标范围内。此时如果该网元指示“
622M
接收信号丢失”告警消失,证明该光板收口良好。
通过局方检查确认光缆线路由于工程施工被挖断,熔接处理后光缆恢复正常。在网元
A
和
F
测试收口光功率正常后,将光板上的尾纤接回,光路正常,告警消失。
注意:因为局方处理外部光缆线路故障要使用
OTDR
(光时域反射计),验证
A
和
F
光板收发接口良好后,必须将光板上的收发尾纤拔掉,避免
OTDR
发出的强光功率损伤光板上的光器件。
[