通信人家园
标题:
[讨论]干结点监控
[查看完整版帖子]
[打印本页]
时间:
2011-4-28 00:22
作者:
ccctjq
标题:
[讨论]干结点监控
干结点监控是什么原理?
比如监控停电信息是开关电源发送的什么信号
没有开关电源监控单位用其它的东西能否发出告警信号
时间:
2011-5-2 17:49
作者:
wujing8690
这个很简单的呢,正常来说监控的信号是由主设备的2M经过传输设备传回后台监控室的,主设备上的干结点好像有G网的有32对吧 W网12对,这里的每一对是根据你们设法用那一对做什么告警的,这里的每一对都是没有电的,例如每一对在开路的时候是正常状态的,如果环境监控这边和主设备其中一对连接上又是开路状态的,那后台监控信息也是正常的,而在环境监控这边和主设备连接上的又是短路状态的,那后台监控的信息就会出现告警啦。基站的环境监控箱的信号就是一个状态来的,开路 短路。电源柜也是这样的。开路和短路我们常叫的就是常开或者常闭的,如果你想做假的环境监控直接在PIX盒上做手脚就行啦,哈哈。、你别说我教的噢,是我老大教。
时间:
2011-5-2 23:17
作者:
ccctjq
谢谢楼上
呵呵
时间:
2011-5-5 21:25
作者:
城外月光
时间:
2012-4-9 14:33
作者:
netgerm
学习了。