作者: mxl68305     标题: 通信管道砂浆抹面的具体算法

有哪为大虾可以教教小弟这个关于防水砂浆抹面(五层)的具体算法啊?就是比如说SK1的手孔和90*120的手孔。越详细越好。谢谢各位了。
时间:  2011-4-28 11:28
作者: sftxys

算平方,手孔的四面
时间:  2013-5-20 18:03
作者: wangqian87

90*120的手孔图纸上写的1::25水泥砂浆抹面厚度内15/外20cm,内15/外20cm啥子意思,内就是手孔井内部墙面,外又指的什么。。请帮忙解答一下,谢谢!
时间:  2013-6-5 17:21
作者: xhj2708

同求
时间:  2013-10-8 20:34
作者: woody99

内15/外20的单位应该不是cm,是mm才对,就是抹面的厚度。手孔的抹面不只是内部墙面要做,外部墙面也是要抹面的。
外壁抹面的作用:在于保护墙体免遭潮湿,防止地下水对砖的侵蚀以及避免砖块间的灰缝进水,引起膨胀破坏墙体,并可减小墙体的渗水。