通信人家园

标题: 线路电力保护问题?  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2011-5-5 15:48
作者: lianpu     标题: 线路电力保护问题?

市区布放墙壁光缆利旧原吊线,过电力线需要保护吗?
时间:  2011-5-5 16:44
作者: lianpu     标题: 能不能给我讲讲怎么个保护法?!

能不能给我讲讲怎么个保护法?!那种情况需要保护,那种不需要保护!?
时间:  2011-5-5 17:50
作者: whz_1007

光缆与电力线交越时,光缆从电力线下方穿越,个别与其380V以下电力线交越即光缆需从电力线上方跨越时,需用绝缘塑料管包扎保护。
用25#的红色塑料软管将光缆保护住,每处穿越电力线保护长度大约为10~15米
时间:  2011-5-5 20:59
作者: lianpu     标题: 那从下面穿越,要不要!?

那从下面穿越,要不要!?最好你给我讲讲这方面的知识,和标准给我一个也可以。偶的邮箱是:lianpu-lenovo@126.com.谢谢
时间:  2011-5-6 08:37
作者: whz_1007

自己看,这里面有很多种,电力线交越在第三张表,规范及交越距离都在里面,与电力线交越一般都从电力线下方穿越。5.1.5.架空杆路与其它建筑设施的隔距要求光缆跨越铁路净空不低于7.5M,光缆跨越公路净空不低于5.5M。光缆线路与其他建筑物的净距见下表:
(1)
架空杆路与其他建筑设施间最小水平净距
架空杆路与其他建筑设施间最小水平净距
其他设施名称
最小水平净距(m)
说明
消防栓
1
指消防栓与电杆间的净距
地下管、线
0.5-1.0
包括通信管线与电杆间的距离
火车钢轨
4/3h
h为地面上电杆高度(m)
公路
不小于1h
h为地面上电杆高度(m)
人行道边石
0.5
 
市区树木
1.25
指最边导线(包括缆线)与树木间最小水平净距
郊区树木
2
架空线路
1h
h为地面上电杆高度(m)
房屋建筑
2
指最边导线(包括缆线)与房屋建筑间最小水平净距
霓虹灯及其铁架
1.6
指最边导线(包括缆线)与灯间最小水平净距
桥梁支架上最内侧导线
0.5
指最内侧导线距桥梁最突出部分之间的净距
(2)架空光缆与地面之间隔距
架空光缆架设高度
架设与跨越地点
与线路方向平行时架设高度(m)
与线路方向交越时架设高度(m)
条件
市内街道
4.5
5.5
最低线条到地面
市内里弄胡同
4
5
最低线条到地面
铁路
3
7.5
最低线条到地面
公路
3
5.5
最低线条到地面
房屋建筑屋
0.6
最低线条到屋脊(尖顶房)
1.5
最低线条到屋顶(平顶房)
通航河流
1
最低线条到最高水位时的桅梢顶
不通航河流
2
最低线条到最高水位时的水面
市区树木
1
最低线条到树梢间垂直距离
郊区树木
1
其他通信导线
0.6
一杆路最低线条到另一杆路最高线条间垂直距离
农业耕作机械
0.6
最低线条距农业机械最高点之间距离
高杆农作物
1.5
最低线条到最高农作物顶梢之间距离
备注:考虑到现有车辆较高,在跨越公路、街道、铁路、胡同时应适当增加光缆的架设高度(0.5米~1.5米)。
(3)架空光缆交越其他电气设施的最小垂直净距
架空光缆与其他电气设施交越时最小垂直净距
其他电气设施名称
最小垂直净距(m)
说明
架空电力线路
有防雷保护装置
架空电力线路
无防雷保护装置
最高线条到电力线条
1KV以下电力线路
1.25
1.25
1~10KV以下电力线路
2.0
4.0
10~35kV以下电力线路
3.0
5.0
35~110KV以下电力线路
3.0
5.0
110~154 KV以下电力线路
4.0
6.0
154KV以下电力线路
4.0
6.0
供电线接户线
0.6
带绝缘层
有轨电车及无轨电车滑接线
1.25
最高线条到滑接线
霓虹灯及其铁架
1.6

备注:通信线应架设在电力线路的下方位置,应架设在电车滑接线的上方位置。
时间:  2011-5-6 14:02
作者: sftxys

吊线保护套一般是导在钢绞线上的,他原来没有的话,你给他再导一段
时间:  2011-5-6 15:04
作者: 服务生

过去都是包块旧车胎!
时间:  2011-5-6 17:01
作者: 姚树杰

布放市话光缆时遇到与高压电线交叉时一般不保护原因是,市区所有高压电线都有绝缘层,再者市话电缆在它的下方布放,高压在上低压在下,一般不用做绝缘保护!