通信人家园

标题: 谁知道机房内走线架安装规范啊?  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2011-5-12 11:07
作者: mingwu000     标题: 谁知道机房内走线架安装规范啊?

查了几天了,都没找到相关的规范
如走线架离设备最少要留多少,多层走线架之间的间隔等,请问是否有国标或者其他规范
时间:  2011-5-12 11:08
作者: mingwu000

坐等各位高人啊!
还补充一点,工程监理是否有相关要求,谢谢大家了
时间:  2011-5-12 11:54
作者: guobing1984

貌似好像有个机房的规范,里边有。
时间:  2011-5-12 17:09
作者: 13739230720

正常情况下走线架距离地面2.4米就OK了,
时间:  2011-5-12 17:44
作者: whz_1007

走线架产品及安装规范
       通信机房走线槽道是参照中华人民共和国通信行业标准——YD5026-2005——《长途通信传输机房铁架槽道安装设计标准》,并根据现行用户要求及不同用途的机房、环境进行设计和工程施工安装。
        走线架道在设计上高于标准要求,其主要考虑机房走线布置得更为合理,使机房线路脉络清晰,要能明显区分出信号线、电源线、光缆线等各类线路及走向,使其畅通连接各种设备。采用上走线的形式,走线架要承受各类线缆重量,防火及屏蔽外界对线路的干扰。保证通信安全可靠,满足使用、维护、安装和机房的整齐美观要求。
                        1、  走线架(槽道)规格
                        
                        1)      普通式扁钢走线架,材料为6×40mm、10×40mm标准扁钢;
                        
                        1)      U型走线架,材料规格为冷轧钢板2500*1250mm,厚度为2.0~~3.0mm,
                        基站U型走线架选材:直档厚度为2.0mm,横档厚度为1.5mm

[ 本帖最后由 whz_1007 于 2011-5-12 17:50 编辑 ]
时间:  2011-5-12 23:19
作者: uview

谢谢提供,学习
时间:  2011-5-13 01:34
作者: xiaoshan429

谢谢分享
时间:  2011-5-13 01:51
作者: dafeizai2008

好东西收下啦啊
时间:  2011-5-13 15:54
作者: workyang

学习:)
时间:  2011-5-13 16:17
作者: lxt7913


时间:  2011-5-17 11:40
作者: lyx6596

我也希望有
时间:  2011-5-17 13:10
作者: Peter_D_Huang

谢谢,我又学到东西了,开心。。。。。。
时间:  2011-5-18 09:20
作者: momo茶

走线架安装
(1)水平走线架、槽道安装位置高度符合施工图规定,左右偏差≤±50mm,水平偏差≤2 mm/m,每列槽道或走线架应成一条直线,偏差不大于30 mm,垂直走道、槽道位置应与上下楼孔或走线路由相适应,穿墙走道位置与墙洞相适应,垂直偏差≤3 m。
(2)连固铁与上梁,槽道与上梁应安装牢固、平直、无明显的弯曲。
(3)槽道、电缆支架、走线架横铁距离均匀,间隔300 mm左右,列间撑铁、吊挂位置要适当。吊挂与槽道走线架应同一直线上,吊杆高度、垂度应与走线架、槽道位置相适应,各列的列间撑铁要在同一直线上,两端对墙加固,应符合施工图的设计要求。
(4)铁件的漆面应完整无损,如需补漆,其颜色应与原来颜色一致。
(5)扩容施工时,要注意原有走线架是否牢固,并采取安全防护措施。
(6)严禁站在走线架或运行设备上施工。
时间:  2011-5-25 11:13
作者: 牛牛一号

谢谢
时间:  2011-8-9 18:06
作者: jun_wu_521

好东西
时间:  2011-8-23 09:59
作者: zhqiang

好东西收下了
时间:  2011-10-10 09:08
作者: fornari

顺便再问个,走线架规格如何确定啊?
时间:  2011-10-17 12:32
作者: 范玉上

非常感谢分享
时间:  2011-10-24 14:15
作者: miierr

感谢分享,学习一下!
时间:  2011-10-27 23:05
作者: wytantai

下载施工规范
时间:  2011-10-31 11:13
作者: wy341125

顶!顶!顶!
时间:  2011-11-2 10:30
作者: zoechristina

求图纸,楼主的附件中没有图纸啊
时间:  2011-11-2 14:13
作者: 583760049

你是 做 基站装修的啊
时间:  2011-11-3 14:53
作者: xsw123456

谢谢
时间:  2011-11-29 15:28
作者: sdhole

下载看看
时间:  2011-12-16 16:59
作者: juntao_peng

下来看看
时间:  2011-12-29 15:46
作者: 哈利

谢谢楼主分享,只是为什么我下载不了。
时间:  2012-2-13 12:49
作者: pan0526

下载学习  谢谢
时间:  2012-2-13 14:28
作者: jinkeqi05

收下了,谢谢
时间:  2012-3-15 11:22
作者: wa1240     标题: 正需要

正在找的好资料,谢谢
时间:  2012-3-16 15:10
作者: 黑小白

    谢谢分享
时间:  2012-3-28 13:55
作者: xugang1010     标题: D

3Q
时间:  2012-4-19 18:23
作者: LRB111

戏谢谢!学习中!!!
时间:  2012-4-27 14:39
作者: ikawa

额正在找资料,雪中送炭啊
时间:  2012-5-4 15:46
作者: makaiqiangjay

:victory:
时间:  2012-5-4 15:50
作者: lsytxsj     标题: 回复 5# 的帖子

我也要啊
时间:  2012-5-9 14:10
作者: zoechristina

谢谢分享
时间:  2012-5-19 09:58
作者: yangt969

你好,我是新会员,请多多关照
时间:  2012-5-28 15:36
作者: maoguomin

非常需要走线架的资料
时间:  2012-7-6 15:19
作者: hwyylb     标题: 安装标准

非常感谢
时间:  2012-8-16 00:09
作者: XYTK

人才!顶
时间:  2012-9-4 18:37
作者: dzg000

网上有安装规范,下载一个就行了哦
时间:  2012-9-5 15:42
作者: timothy2008

好东西。。收下了
时间:  2012-9-24 00:46
作者: polkmnqw

非常感谢

时间:  2012-9-27 23:51
作者: poloxia

现在服务的运营商要出一个走线架的规范,救星啊

时间:  2012-11-16 13:24
作者: nkd90

顶个 学习下,
时间:  2012-11-16 15:35
作者: suanpig

学习!~
时间:  2012-11-26 16:48
作者: houyi4642


时间:  2012-12-6 15:19
作者: sonke

学习下走线架的设计,谢谢了!

时间:  2012-12-17 15:00
作者: xxc6510

走线架最低2200,一般情况是2300和2400
时间:  2012-12-25 17:19
作者: 小肥鹅

好东西。。。。不错。。
时间:  2012-12-26 00:00
作者: zyjyx1

谢谢了,大家一起学习下!!!
时间:  2012-12-26 15:01
作者: yinjmadd

刚接触这方面的工作,5楼给的资料真及时呀。

时间:  2013-3-5 21:11
作者: aufezx1

wgajagwtdwg
时间:  2013-3-11 17:10
作者: zengdezhen

嗯,学习。。

时间:  2013-3-19 22:02
作者: huid5566

感谢分享

时间:  2013-3-19 22:02
作者: huid5566

谢谢分享

时间:  2013-5-23 07:52
作者: xusantou

沙发

时间:  2013-5-26 15:03
作者: weishongtao123

学习了!!
时间:  2013-5-27 20:24
作者: daishu863

看看,

时间:  2013-7-14 22:03
作者: lecon

xuexi,,,
时间:  2013-7-14 22:15
作者: zhangaihua12345

不错,机房建设规范里面还没有这个,借鉴下!

时间:  2013-7-22 09:26
作者: qlk24206

这资料太给力了
时间:  2013-7-23 15:40
作者: Mansilence

学习学习。。。新手指导哈

时间:  2013-7-24 13:53
作者: dugh518

顶个,下需要此资料,谢谢分享

时间:  2013-7-28 13:27
作者: 炸香蕉

该标准”YD 5026-1996 实施日期:1997-01-01“ 已经作废,不过作为参考学习还是有用的。
时间:  2013-8-12 11:07
作者: 13802880276

谢谢提供,学习


时间:  2013-8-19 10:56
作者: zhangchengxin

学习了
时间:  2013-9-10 09:26
作者: jyp9143

感觉受用了,拿走了~
时间:  2013-10-14 10:31
作者: gysgys

那个隔离杆是在怎么回事。。
时间:  2013-10-20 09:06
作者: bg7ixd

一直想找机房走线架的标准,学习学习。多谢众网友共享。
时间:  2013-10-20 22:14
作者: 风儿


这是我总结的机房内走线架安装:
1.        按照设计图纸首先将走线架安装高度,在内墙的四周画线以走线架下沿为起点(走线架下沿离地高度2300mm高层走线架下沿离地2600mm)
2.        两根走线架互联要使用连接板进行连接,连接的同时要使用35mm2电源线,长度为23cm,进行接地互联。其铜鼻子的螺丝(M8*30镀锌)从走线架外侧向内侧穿,依次为平垫、铜鼻子、毛刺垫片、走线架、连接板、毛刺垫片、平垫、弹垫、螺母。(弧度统一向上)。
      
3.        下层走线架安装接地汇流铜条,固定汇流铜条的长夹板放在走线架的内侧。

4.        走线架接地与接地汇流排互联,在走线架的两端与接地汇流排进行互联。

5.        室内接地汇流排要连接成“环”型或“日”字型,转弯的地方要成圆弧型,不能成直角型,使用汇流排夹板固定。
   
6.        汇流排与室内防雷接地扁铁相连,接地扁铁首先要使用铜铁转换与扁铁焊接,采用扁钢焊接时,焊接长度不能小于扁钢直径的2倍。接地引线截面积不应小于95mm2,长度不能超过30m.焊接处要使用磨光机进行打磨光滑,然后喷涂防锈漆。焊接时要使用隔板将墙面与焊接处隔开,防止将墙面烧黑。
   
7.        室外地排(EGB)按照,按照设计安装在制定位置和高度,使用95mm2电源线与防雷接电扁铁互联。

8.        走线架支撑要严格按照设计,对每个支撑点进行加固。凹钢被切割的一段要向下,使用凹钢底脚进行加固。
   

时间:  2013-11-9 08:17
作者: 哇哇哇

好资料好资料
时间:  2013-11-15 12:04
作者: wr120104

感谢 学到知识了
时间:  2013-12-23 09:51
作者: jacques_0507

这个资料很有用啊,我想下载!!
时间:  2014-2-10 09:30
作者: chenqi2107

受教了 感谢
时间:  2014-3-19 21:41
作者: 磐之石

高建磐石电业(北京)有限公司主要生产及安装4C机房铝型材走线架和光纤槽道。  有需要者请联系18211000187殷     希望能和大家合作,可来公司考察或拿样品去贵公司,
时间:  2014-3-19 21:44
作者: 磐之石

4C走线架和光纤槽道生产及安装18211000187殷      高建磐石电业(北京)有限公司,
时间:  2014-3-19 22:00
作者: 磐之石

专业生产4C走线架及光纤槽道,有需要者请联系北京办事处(高建磐石电业北京有限公司)电话18211000187殷  01084176589      可安装及综合布线,有多年经验可以达到你想要的效果,
时间:  2014-5-30 11:23
作者: andyytp

挺好的
时间:  2014-6-19 16:38
作者: fhdmc

学习学习

时间:  2014-6-27 21:07
作者: y2012705

好东西,请问角钢,U型,铝走线架都什么区别呢?
时间:  2014-8-11 10:35
作者: aix5l

正需要,感谢分享。
时间:  2014-8-12 23:18
作者: kyu03

13739230720 发表于 2011-5-12 17:09
正常情况下走线架距离地面2.4米就OK了,

距顶棚300mm吧!或比馈线窗低100mm 大家说呢
时间:  2014-8-13 16:59
作者: ren1102

分享哈

时间:  2014-8-18 07:22
作者: luoyongweis

下载施工规范

时间:  2014-9-2 10:21
作者: 云云云云

走线架规范有吗?急找。

时间:  2014-9-14 11:21
作者: 274820367

不错值得学习

时间:  2014-9-24 23:05
作者: gongge007

下载来看下
时间:  2014-11-23 10:11
作者: moriyoushang123

学习下 好东西

时间:  2014-12-11 10:03
作者: forza_dz

机房改造时怎么走线比较好

时间:  2014-12-16 12:50
作者: gloud2014

正赶上需要这份规范有说服力
时间:  2015-1-4 20:34
作者: 睡睡龙儿

whz_1007 发表于 2011-5-12 17:44
走线架产品及安装规范
       通信机房走线槽道是参照中华人民共和国通信行业标准——YD5026-2005——《长 ...

谢谢
时间:  2015-1-12 19:49
作者: snail5566

谢谢分享!  小白 拜谢

时间:  2015-1-12 22:04
作者: 梦醒心碎

学习学习
时间:  2015-3-1 16:05
作者: tangam

多谢分享,资料很好,学习学习!

时间:  2015-4-3 12:41
作者: liuxianli98

好东西,下来参考,谢谢
时间:  2015-5-22 21:15
作者: 9898admin

谢谢
时间:  2015-6-6 11:38
作者: 昏君HL

whz_1007 发表于 2011-5-12 17:44
走线架产品及安装规范
       通信机房走线槽道是参照中华人民共和国通信行业标准——YD5026-2005——《长 ...

谢谢分享,学习学习!
时间:  2015-8-4 10:33
作者: hongmou

学习学习,才接触这个




通信人家园 (https://www.txrjy.com/) Powered by C114