作者: chenzero     标题: 墙壁吊线用塑包铁线代替钢绞线能不能挂300对电缆?

联通一包工包料项目,为节省材料费,用4.0MM塑包铁线代替7/2.2钢绞线,能不能挂300对的电缆?
时间:  2011-5-21 12:29
作者: liujianzjun     标题: 承载力是不够的!


时间:  2011-5-21 13:52
作者: 天涯赤子心

不能。因为承重力不够,且铁丝容易锈,
时间:  2011-5-21 15:30
作者: chenzero

看来不能全部用塑包铁线,还是需要部分钢绞线。
时间:  2011-5-21 17:02
作者: wuduofu

不能!而且还是大对数的电缆,这样验收肯定是过不了的!工程这东西怎么说呢!你偷一些辅料人家可能睁一只眼闭一只眼,还是凭着自己的良心去做吧!
时间:  2011-5-23 19:30
作者: xy9199

出了事可是闹着玩的
时间:  2011-5-24 09:42
作者: sftxys

能挂一段时间,可能过段时间就断了
时间:  2011-5-25 15:19
作者: 马文军

说得很好
时间:  2011-5-25 21:46
作者: ycwxf

挂不住的
时间:  2011-5-28 20:48
作者: wangjianhao

短距离3、5m特殊情况可以,长了危险难以通过验收。