作者: haihuang     标题: [求助]关于下倾角,为什么换算得出的结果都不一样?

移动给了份资料,怎么又些站的下倾角是-2度(机械),无法理解这个,而且听说一般设计院给出3度得下倾角,施工队施工时一般量出7度左右挂上去,这个又有什么换算关系??通信新人,请赐教····
时间:  2011-6-2 17:25
作者: fengn1

实际可能机械下倾较小,如0度,但由于天线抱杆不垂直,上端靠近铁塔倾斜,用坡度仪测量会产生-2度
时间:  2011-6-3 16:53
作者: xhy133

了解
时间:  2011-6-7 11:41
作者: 网络爬虫

最好要用水平仪测定下倾角角度
时间:  2011-6-16 00:11
作者: 丁鹏

实际情况很常见,有些天线是从下往上打的,有时天馈上下螺丝是倒过来挂的,不要相信工参,要以实际测量为准
时间:  2011-6-25 10:42
作者: xuruiwfh0303

这个很正常的,,以低层覆盖高层为例的话,很多都是负角度的,,这是跟据实际地理位置进行配置的.要使用负角度,只要将天线伸缩螳螂臂上下互换安装就可以了.