[求助]关于PBX接地,有必要么?
[查看完整版帖子]
[打印本页]
时间:
2011-6-9 19:56
作者:
glow32
标题:
[求助]关于PBX接地,有必要么?
PBX/ONU在机柜内进行安装,并安装接地。
很多的地方接地不能安装,直接接入开关内的电源接地处,这样做合理吗?是不是不接比较合适;
接地的作用是什么?仅仅是为了防雷的话,设备分线盒什么的都是室内的,那还有必要接地吗?
时间:
2011-6-9 22:36
作者:
flyover
接地是很有必要的,有种雷叫做感应雷,并不是因为东东在室内就不会被雷击了。
另外接开关内的电源接地是不太合理的,因为这个地是与接入的交流线相接的,这个就会导致交流引入线的引入雷直接反击到设备上。接地的目的是为了快速泄流出现的任何大的浪涌电流以避免对设备超出损坏,所以在室内最好就近接地。一般来说如果在楼道里的话,可以考虑和大楼的梁的钢筋相连接,这样直接与大楼地相接也是不错的选择。
时间:
2011-6-10 17:07
作者:
glow32
标题:
回复 1# 的帖子
那是不是不接比接在电源内接地好
帮忙解释下好吗?
时间:
2011-6-10 22:31
作者:
chenjiahe
相关的技术规范都是通过论证实践总结出来的,按规范做就是了,接地一定要接,而且要就近接真正的地
时间:
2011-6-10 23:33
作者:
qingzhumaomao
问题是实际施工条件中无法做接地怎么办 若打了角钢接地测欧姆值超标怎么办 是角钢深度不够的问题吗
时间:
2011-6-11 10:29
作者:
chenjiahe
无法做也得做,真正无法做的地方,估计建筑物都有地线,把建筑物的地引进来就行了。至于不达标,不能简单讲是深度不够,得根据当地土壤情况确定,如果土壤好,指标要求又不高,可能打一根两根角钢就可以了,可如果土壤不好,指标要求又高,那就麻烦些了,要做足够大的地网才行。
反正你没把程序做全,到时候出了事,一追查,那就是设计不到位,施工不到位,你得背责任的。如果此处比较重要,你负不起以后可能出的事故责任的话,还是不要怕麻烦的好。
时间:
2011-6-11 18:08
作者:
netwsp
楼上说的很到位,不能因为有困难就就不按照要求做,(特别是新人一定要注意:遇到困难多想法,少讲困难和理由)这也是通信人的职业精神所在,做就要做精品,要么就不做。