寻求一份关于中心机房开关电源系统更换的设计案例。
如何选择电力电缆的大小,开关电源电源系统的交流屏,直流屏,整流屏之间用什么电缆连接。
时间:
2011-6-10 22:26
作者:
chenjiahe
交流电源线一般按远期载流量确定大小。
而直流电源线通常按远期负荷全程压降指标计算线径,再用载流量复核,简单的系统可用固定压降分配的方式确定各段压降指标,再确定各段线径,而较大的复杂的直流供电系统,为了考虑线缆投资成本,可用最少金属用量法或电流矩法。
用什么电缆?当然是低压电力电缆了,一般要求是阻燃软电缆。
时间:
2011-6-11 08:48
作者:
从丛
标题:
回复 2# 的帖子
这个对于我来说好抽象的,能不能具体一点?比如说,举个例子。
时间:
2011-6-11 10:12
作者:
chenjiahe
要做电源系统设计,首先你得有相应的通信电源知识。
对于交流系统来讲,比较简单,如果你对各型电缆的载流量没什么概念,可以直接查表,网上也能搜到。
可对于直流系统,不管简单的小系统还是复杂的大系统,都必须满足全程压降指标的要求,即使有丰富经验能直接估计出电缆线径,也得验算一下全程压降是否满足指标。
例如-48V系统,规范要求全程压降指标是3V,当然,如果用电设备要求的指标小于3V,那你得按设备要求的指标计算,如果设备要求的指标大于3V,那你最好是按3V进行计算。那么3V是什么意思呢?是指电池放电末期时,从电池到任一用电设备的电源端子间的压降不超过3V(注意:是电池放电时到负载间的压降,而不是开关电源到负载间的压降,从开关电源到直流配电屏间的线按载流量选型即可,不必计算压降,除非线很长),比如电池终了电压为43.2V,那么设备输入的电压不得小于40.2V。如何计算呢,就要根据用电设备最低输入电压时最大输入电流值来计算从电池到用电设备间的各段电缆的最小线径,再按标准型选型(一定是大于最小线径的,比如计算结果是95.5平方,你也不能选95,而要选120)。那么具体如何计算,就是我前面说的固定压降分配法、电流矩法或最少金属用量法等等了,这个就不好举例说明了,只能根据你实际的供电系统图及具体的指标要求具体选择了。当然,如果有一定经验,也不在乎钱,直接按偏大的线径选就行了,肯定优于指标要求。
时间:
2011-6-11 10:44
作者:
从丛
标题:
回复 4# 的帖子
谢谢。非常感谢。
时间:
2011-6-13 15:54
作者:
cdkey1001
我有08年做的电源替换文件,请留下邮箱我发给你
时间:
2011-6-13 15:56
作者:
cdkey1001
你或者联系我QQ1326524249
时间:
2011-6-14 11:39
作者:
从丛
标题:
回复 7# 的帖子
恩,谢谢你啊。