标题:
求机房配置空调的计算方法
最近机房要空调改造,领导要“科学依据”,特来请教一下家园兄弟,对于通信机房,所需空调的制冷量是怎么计算的。
时间:
2011-6-13 13:50
作者:
chenjiahe
要精确计算,比较复杂,也难算准,可以用简化的计算方法。
把机房的环境热负荷和设备热负荷相加即得空调的总制冷量。环境热负荷可按120—200W每平方米计算,如果从机房外向内传的热量不多,比如当地气温不算高,机房不向阳,门窗少且隔热好,进出人员不多且不频繁,则可以取低点,如120—150W,反之,则需取高限150—200W。设备热负荷则根据机房内所有设备的耗电量确定,包括照明设备。另外如果机房人员多,还得加上人体的热量,每个人可以按150W计算。
不光是计算制冷量,还要考虑送风量,机房要求送风量比较大,一般要求要30—40次/小时吧,即总送风量要达到机房容积的30—40倍。如果要求再高点还得考虑新风量,机房新风量一般要求不高,3—5%即可。
时间:
2014-8-7 16:13
作者:
hydezeng
学习了。