作者: nikian     标题: [下载]玉浦3 上行干扰处理案例

在广州移动上行干扰分析工具的FAS数据查询统计图形中,可以发现J13玉浦3定义的频点(BCCH=44TCH=618307082)刚好都落在该平均干扰电平的强干扰点上,严重影响该小区的通话质量。查看该小区的指标,大部分干扰等级为4级以上,以上正好符合GRRU相关干扰小区的特性:由于GRRU设备具有较好的选频特性,故干扰只体现在配置频点附近,而其他频点一无所有较小。查看该小区是否有带直放站,发现是带选频光纤拉远直放站,也符合GRRU相关干扰小区干扰原因:GRRU设备故障,上行增益设置不合理造成的上行干扰。因此怀疑是该直放站故障,请直放站人员到现场处理,经直放站人员现场检测后,通过调整上行增益平衡,再查看干扰情况已明显得到改善。谢谢!

时间:  2011-7-19 20:17
作者: luzhouzxh

学习