通信人家园

标题: 线缆术语  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2011-7-18 20:40
作者: muhua     标题: 线缆术语


2.0.1
耐火性(fire resistance
在特定高温、时间的火焰作用下电缆能维持通电运行的特性。
2.0.2
难燃性(flame retardance
在特定试验条件的火焰作用使电缆被烧着后撤去火源能迅即自熄的特性。
2.0.3
干式交联(dry-type cross-linked
使交联聚乙烯绝缘材料的制造能显著减少水分含量的交联工艺之泛称。
2.0.4
水树(water tree
是交联聚乙烯电缆运行中绝缘层发生树枝状微细裂纹现象的略称。它异致绝缘特性变坏,造成电缆故障。
2.0.5
金属塑料复合阻水层(metallic-plastic composite water barrier
由铝或铅箔等薄金属层夹于塑料中的复合带沿电缆包围构成的阻水层。
2.0.6
热阻(thermal resistance
计算电缆载流量采取热网络分析法、以一维散热过程的热欧姆法则所定义的物理量。
2.0.7
回流线(辅助接地线,auxiliaty ground wire
配置平行于高压单芯电缆线路、具有两端接地使感应电流形成回路的导线。
2.0.8
直埋敷设(direct burying
电缆敷设入地下壕沟中沿沟底和电缆上覆盖有软土层、且设保护板再埋齐地坪的敷设方式。
2.0.9
电缆沟(cable trough
封闭式不通行但盖板可开启的电缆构筑物,且布置与地坪相齐或稍有上下。
2.0.10
浅槽(channel)
容纳电缆数量较少未含支架且沟底可不封实的有盖槽式构筑物,可布置齐地坪或地坪上。
2.0.11
隧道(tunnel
容纳电缆数量较多有供安装和巡视方便的通道,且是全封闭性的电缆构筑物。
2.0.12
夹层(电缆汇接室,switch cabin
控制室楼层下能容纳众多电缆汇接,便于安装活动的大厅式电缆构筑物。
2.0.13
工作井(manhole
人可出入以安置电缆接头等附属部件或供牵拉电缆作业所需的小室式电缆构筑物。
2.0.14
电缆构筑物(cable buildings
专供敷设电缆或安置附件的电缆沟、浅槽、隧道、夹层、竖井和工井等构筑物的泛称。
2.0.15
挠性固定(slip fixing
使电缆随热胀冷缩可沿固定处轴向角度变化或稍有横移的固定方式。
2.0.16
刚性固定(rigid fixing
使电缆不随热胀冷缩发生位移的夹紧固定方式。
2.0.17
电缆的蛇形敷设(snaking of cable
按定量参数要求使电缆轴向热机械应力减少呈波浪状的敷设方式。
2.0.18
普通支架(臂式支架,cantilever bracket
具有悬臂形式用以支承电缆的刚性材料制支架。
2.0.19
电缆桥架(电缆托架,cable tray
由托盘或梯架的直线段、弯通、组件以及托臂(臂式支架)、吊架等构成具有密接支承电缆的刚性结构系统之全称。
2.0.20
电缆支架(cable brackets
电缆桥架、普通支架、吊架的总称。
2.0.21
阻火包(防火枕,fire protection pillows
是用于阻火封堵又易作业的膨胀式柔性枕袋状耐火物。




通信人家园 (https://www.txrjy.com/) Powered by C114