通信人家园

标题: 关于ODF接地与防雷的问题  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2011-7-24 17:05
作者: 愚者千虑     标题: 关于ODF接地与防雷的问题

提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
时间:  2011-7-24 17:20
作者: netwsp

基站内新增ODF,首先把信号地与传输设备的信号相连。其次,是把ODF架的机柜与机房内的保护地相连。

室外防雷接地排是绝对不能和ODF相连的,因为室外防护与室内防护等级是不一样的。
时间:  2011-7-24 18:37
作者: wangxiaoyao9     标题: 回复 1# 的帖子

ODF只需要室内接地,不需要室外防雷
时间:  2011-7-24 22:26
作者: SZZHOUHOUJUN     标题: 求DDF、ODF、MDF的机房照片

我是一个新入行做设备结构设计的,很想了解下机房中各设备是怎么布线的。
邮箱SZZHOUHOUJUN@163.COM.
万分感谢!
时间:  2011-7-25 10:09
作者: chinawt

学习了。
时间:  2011-7-25 20:51
作者: stHifly

现在有的ODF一般有2个接地端子
1个是架体保护地,接至机房的设备保护地排
另外ODF还会配有1块供引入光缆加强芯接地的专用小地排,这个小地排要接至光缆保护地排。
时间:  2011-7-26 10:56
作者: 刘跃龙

室外防雷接地排的功能主要是“堵”直接雷电的,保护机房内设备的,
ODF接地端子的功能主要是“泄”也是保护设备的,同时使光缆外护套屏蔽层的电流入地。