通信人家园
标题:
求救贴 2M出现丢包现象?!
[查看完整版帖子]
[打印本页]
时间:
2011-8-1 18:50
作者:
super-star
标题:
求救贴 2M出现丢包现象?!
今天一个基站下面2M业务突然出现丢包现象,有3个2M同时出现,2M线缆换了,设备换了,直接在机房和基站端用协转对ping 依然掉包,感觉是传输出问题,但是打电话给传输,传输说没误码.....到现在业务还是依然掉包,不知道哪个高手碰到过不。PS:以前这3个业务都用的好好的,今天突然出现.......
时间:
2011-8-1 18:58
作者:
janelee52
新设备有没有拨码
时间:
2011-8-1 19:08
作者:
super-star
拨码一切正常
时间:
2011-8-1 19:12
作者:
super-star
标题:
回复 2# 的帖子
拨码一切正常 ,想问下传输有没有什么问题才能造出这样的
时间:
2011-8-1 19:31
作者:
shmpl
网线换没
时间:
2011-8-1 20:07
作者:
网通屁屁
看看是不是时钟的问题。
时间:
2011-8-1 20:27
作者:
janelee52
可以让传输挂2M表测一下,看看有没有误码,排除了传输的原因,再往后面查,不要让传输只看网管,在机房用硬件挂表
时间:
2011-8-1 21:44
作者:
fke7023
还有可能是接地没接,
时间:
2011-8-2 06:37
作者:
shiru666
我碰到过,是传输的板卡有问题,或者板卡的接口有问题,叫传输换另外一块板子的接口试试,希望能帮到你
时间:
2011-8-2 11:30
作者:
ly750218
传输问题
时间:
2011-8-2 12:39
作者:
super-star
标题:
回复 7# 的帖子
从末端DDF到机房DDF架,传输均无误码,但是一接上设备就有误码,而且影响到正常的数据业务,为了排除是设备接电等原因 直接用2M线上设备,误码依旧产生,但是下午换支路板试试。
时间:
2011-8-2 12:40
作者:
super-star
标题:
回复 9# 的帖子
已初步怀疑是板卡问题,下午打算过去换下,跟进中.....
时间:
2011-8-2 12:42
作者:
super-star
标题:
回复 8# 的帖子
首先想到是接地问题,后来无论怎样接都没用,何况存在正常的业务,只是突然3个业务掉包出现,更换了几条电路依旧存在......
时间:
2011-8-2 22:04
作者:
super-star
最后居然是基站的交流电不行,那三个会掉包的业务全是交流电,但是我们接了电的,哎 悲剧,后来换成直流就可以了
时间:
2011-8-3 06:43
作者:
shiru666
标题:
回复 14# 的帖子
是缺相还是交流电模块不好?没帮到反而学了一招,嘿嘿
时间:
2011-8-3 12:40
作者:
super-star
标题:
回复 15# 的帖子
不是缺相,最后是一位同事被触电才想到说可能交流电有问题,搞不懂为什么?设备都接了地按道理不存在压降,波形也就不会变,但是事实是交流设备所带业务都掉包,哎 ,搞不懂
时间:
2011-8-4 16:25
作者:
jyljs