标题: [求助]配电epon 分光器 级联
在配电(架空+地埋线路,有超过10km的线路)EPON环境中
1条手拉手链路用多个分光器,
OLT---1:2(5:95) ----1:2(10:90)---1:2(10:90)---1:2(25:75)---1:2(50:50)---end
1.看多个不同类型的分光器混用在同一线路中可以不?有啥问题吗?
2.在电力行业中有没有这样应用过?
3.一般线路光衰取理论上限值多少?我这准备取22db 合适吗?
4.像附件中的线路设计,在epon网络中合适吗?
---------------------------------------------------------
节点间距离(km)
| 节点1处的分光器类型
| 节点1处损耗
|
1.13
|
|
|
0.15
| T节点熔接
| 1.6068
|
1.36
| 柱上线路接头盒熔接
| 1.8608
|
0.08
| T节点熔接
| 2.5504
|
0.015
| 柱上线路接头盒熔接
| 2.7792
|
0.015
| 分光器1:2(5:95)95方向-跳接
| 4.2846
|
0.18
| 柱上线路接头盒熔接
| 4.49
|
0.25
| T节点熔接
| 4.7548
|
0.12
| T节点熔接
| 5.0448
|
0.015
| 柱上线路接头盒熔接
| 5.288
|
0.015
| 分光器1:2(10:90) 90方向-跳接
| 7.0934
|
0.43
| 柱上线路接头盒熔接
| 7.2988
|
0.015
| 柱上线路接头盒熔接
| 7.6536
|
0.12
| 分光器1:2(10:90) 90方向-跳接
| 9.459
|
0.08
| T节点熔接
| 9.7022
|
0.015
| 柱上线路接头盒熔接
| 9.931
|
0.015
| 分光器1:2(25:75)75方向-跳接
| 12.8364
|
0.28
| 柱上线路接头盒熔接
| 13.0418
|
0.13
| T节点熔接
| 13.3426
|
0.015
| 柱上线路接头盒熔接
| 13.5894
|
0.015
| 分光器1:2(50:50)方向-跳接
| 19.0948
|
0.14
| 柱上线路接头盒熔接
| 19.3002
|
0.015
| 柱上线路接头盒熔接
| 19.5506
|
|
| 19.556
|
-----------------------------
10
| 分光器1:2(10:90) 90方向-跳接
| 1.8
| db
|
11
| 分光器1:2(10:90) 10方向-跳接
| 13
| db
|
12
| 分光器1:8 均匀 S级-熔接
| 10.7
| db
|
13
| T节点跳接
| 1.4
| db
|
14
| T节点熔接
| 0.2
| db
|
15
| 分光器1:2(20:80)80方向-跳接
| 2.4
| db
|
16
| 分光器1:2(20:80)20方向-跳接
| 9.4
| db
|
17
| 柱上线路接头盒熔接
| 0.2
| db
|
18
| 变电站内OLT-ODF架调接取值
| 1
| db
|
19
|
| 0
| db
|
20
| 光纤富余度Mc:≤5公里时
| 1
| db
|
21
| 光纤富余度Mc:≤10公里时
| 2
| db
|
22
| 光纤富余度Mc:>10公里时
| 3
| db
|
23
| 分光器1:2(50:50)方向-跳接
| 5.5
| db
|
24
| 分光器1:2(50:50)方向-熔接
| 4.5
| db
|
25
| 分光器1:2(5:95)5方向-跳接
| 16.5
| db
|
26
| 分光器1:2(5:95)95方向-跳接
| 1.5
| db
|
27
| 分光器1:2(25:75)25方向-跳接
| 8.2
| db
|
28
| 分光器1:2(25:75)75方向-跳接
| 2.9
| db
|
29
| 分光器1:2(40:60)40方向-跳接
| 5.9
| db
|
30
| 分光器1:2(40:60)60方向-跳接
| 3.9
| db
|
OLT PON-C 接口技术指标:OLT设备PON-C 光口的平均发送光功率符合范围:+2~+7dBm;OLT设备光接收机灵敏度符合范围:≤-27dBm。
===
谢谢大家的回复,还有疑问:
1.其上行参数还是这么多吗?如果偏差大了,那就麻烦了,所以在双向PON中一般不宜采用FBT非均分光分路器,如果一定要采用,那就得向光路器厂家提要求。
==========================
这个还分上下行吗 ?
2.
OLT和ONU均采用1000BASE-PX20+的光模块,这样的预算可以达到30dBm
这个30db 怎么得出来的 ?
--
轮坛的问题老是出错?
1000+100+10+18=?
2010年世界杯冠军是谁"西班牙“还是”中国“?
不明白是那里的问题?
ONU PON-R 接口技术指标:ONU设备PON-R光口的平均发送光功率符合范围:-1~+4dBm;ONU设备光接收机灵敏度符合范围:≤-24dBm。 =======================================================================================
|
[ 本帖最后由 msinfo32 于 2011-8-16 11:59 编辑 ]
时间: 2011-8-9 18:34
作者: pierogsy
多个不均匀分光的分路器手拉手是可以的,但全程光衰22dB小了,PON的光模块提供的功率预算在28dB
时间: 2011-8-10 22:50
作者: chenjiahe
理论上是可行的,但担心的问题是FBT非均分光分路的上下行衰减对称吗,比如你给的5:95的分路器是1.5dB和16.5dB是指其下行的参数,其上行参数还是这么多吗?如果偏差大了,那就麻烦了,所以在双向PON中一般不宜采用FBT非均分光分路器,如果一定要采用,那就得向光路器厂家提要求。
时间: 2011-8-11 14:20
作者: just108
标题: EPON中分路器
可是可以的,但不推荐。通常EPON中适合用均分的分路器。
时间: 2011-8-11 16:11
作者: nayouta
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
时间: 2011-8-11 17:57
作者: 郭缤
好复杂啊,眼睛冒星星了
时间: 2011-8-16 12:00
作者: msinfo32
发表新主题时轮坛的问题老是出错?
1000+100+10+18=?
2010年世界杯冠军是谁"西班牙“还是”中国“?
写啥都错
不明白是那里的问题?
[ 本帖最后由 msinfo32 于 2011-8-16 12:02 编辑 ]
时间: 2015-9-13 16:00
作者: msinfo32
重新出水面 呵呵 。
多级分光 没问题,
上面的值有点保守了,实际值要少,理论上限23db 可以。