通信人家园

标题: TD-SCDMA DRNC820 工程安装客户准备指导书-20080703-C-V1.0  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2011-8-15 12:24
作者: tomtuo     标题: TD-SCDMA DRNC820 工程安装客户准备指导书-20080703-C-V1.0

TD-SCDMA DRNC820工程安装客户准备指导书
2008-7-3

目  录
第一章 前言        6
第二章 华为公司安装流程简介        7
第三章 TD-SCDMA-DRNC820系统工程安装要求        8
3.1 TD-SCDMA-DRNC820产品简介        8
3.2 TD-SCDMA- DRNC820无线系统对机房建筑要求        9
3.3 TD-SCDMA-DRNC820无线系统运行环境要求        12
3.3.1 对静电和防电磁干扰的要求        13
3.3.2 防尘要求        13
3.3.3 温、湿度要求        13
3.3.4 噪声        13
3.3.5 照明采光        14
3.3.6 大气压        14
3.3.7 空气污染        14
3.3.8 机房的空调        14
3.3.9 电缆的布放要求        14
3.3.10 安全要求        14
3.3.11 设备存放环境条件        15
3.3.12 通信保障        15
3.3.13 桌椅        15
第四章 TD-SCDMA-DRNC820系统工程施工准备        16
4.1 直流电源和蓄电池的准备        16
4.2 交流供电的准备        16
4.3 传输设备的准备        16
4.4 DDF架的准备        16
4.5 走线架的准备        16
4.6 接地的准备        17
4.7 自制底座准备        17
附录1 机房环境验收        19
一、机房环境验收        19
二、电源验收        19
三、地线验收        20
附录2  DRNC820交换设备物理参数        20
附录3 空调容量计算        21




通信人家园 (https://www.txrjy.com/) Powered by C114