像各位大虾请教了,组合开关电源是艾默生的,型号是PS48600-3A/2900-X3,整流模块R48-2900U,请问这个型号的开关电源,满配整流模块是多块?监控模块有整流模块的功能没?是也算一个整流模块吗?

[ 本帖最后由 llbb9904 于 2011-8-22 10:49 编辑 ]
时间:  2011-8-22 11:28
作者: 平凡的世界

记得这个模块是60A的,从型号字面看,48600,48V,600A最大容量,说明最大可以配置10个整流模块
下面还能配置一层模块。
监控模块就是监控整流模块的和整流模块分工不同

[ 本帖最后由 平凡的世界 于 2011-8-22 11:30 编辑 ]
时间:  2011-8-22 16:31
作者: llbb9904

我查的资料应该是50A的,能不能确定监控模块呆整流功能,也算整流模块啊?
时间:  2011-8-22 21:33
作者: yc826

:)
时间:  2011-8-23 17:00
作者: llbb9904

请问各位大虾们,能帮忙给解释一下不

时间:  2011-8-23 18:17
作者: dhk001

PS48600,
-48V开关电源
总容量600A
每个模块50A
监控模块不带整流功能。
设置里你可以看到模块工作状态的。
时间:  2011-8-23 19:02
作者: llbb9904

那样的话,要满配到600A是需要加到12个整流模块,需要加满两排,第三排再加一个吗?
时间:  2011-8-24 18:42
作者: 平凡的世界

满配到600A是需要加到12个整流模块,
好像不是你说的这个意思,R48-2900U,额定功率输出是2900W
当电压在53.5V时候输出是52A
电压在48V时候输出为60.A
满配10个模块在48V时候最大能输出电流600A。
所以叫PS48600
不知道是不是这个意思!!