通信中心机房环境条件要求
The requirement of environment conditions of
Central Equipment room for Communications
(报批稿)
本标准规定了通信中心机房的温度、相对湿度、洁净度、静电干扰、噪声、电磁场干扰、防雷接地、照明、安全、集中监控管理与检测方法等要求。
本标准适用于通信中心机房以及其他辅助机房的设计和使用时对环境条件的要求。
目次
前言…………………………………………………………………………………………………………Ⅱ
1 范围………………………………………………………………………………………………………1
2 规范性引用文件…………………………………………………………………………………………1
3 定义…………………………………………………………………………………………………………1
4 温度与相对湿度…………………………………………………………………………………………2
5 洁净度…………………………………………………………………………………………………3
6 静电干扰………………………………………………………………………………………………4
7 噪声………………………………………………………………………………………………………4
8 电磁场干……………………………………………………………………………………………………5
9 防雷接地………………………………………………………………………………5
10 照明………………………………………………………………………………………………………5
11 安全………………………………………………………………………………………………………6
12 无人值守机房环境与安全………………………………………………………………………………7
13 集中监控管理………………………………………………………………………………7
14 检测方法 ……………………………………………………………………………………………………
[