勘察注意事项:
1、四网要求每15米到20米一对天线点,所以勘察时务必要求业务确认是否可以补点。
2、原装2G设备若是moto二代,则无需更换(moto二代设备一般在机箱左侧都有一排风扇)
3、勘察时一定要看竖井走线槽是否有足够的走线空间,若空间不够,需业务继续协调
4、机房勘察时要看机房是否有足够的空间新增设备(LTE设备空间(暂时按TD设备大小来估),汇聚交换机,poe交换机(看楼大小,poe交换机24口,楼若不大一般就一台poe交换机,若是大楼则需安装汇聚交换机)。
5、勘察时一定要注意现场是否有吊顶,吊顶内部高度是否可以安装托盘。
6、一台微蜂窝一般需要16A的电流,四网一般要求机房空开为32A。
7、勘察时要看配电室与机房的距离,看机房是否方便从配电室引电。
8、电桥主要用于合路业务信道(TCH)和广播控制信道(BCCH)。
9、AP分为放装型AP(20dBm/100mw)和馈入式AP(27dBm/500mw)。
10、移动四网设计分布一般不可以用分路器。
11、wlan网线不能超过80米。超过之后需改用光缆,光缆不传送电,所以改用光缆后AP处需加装供电模块给AP供电。
12、勘察时要确定托盘位置,尤其是在一些没有竖井的老楼,现场要和业主确认好。
13、机房需安装空调时须确认室外机的安装位置。室外机安装高度只能比室内空调位置要低。
14、四网对电梯的覆盖要求至少每四层一对对数周期天线。Wlan不覆盖电梯和地下室。
15、机房勘察时一定要注意地板材质,如果是金属地板一定要考虑好如何固定设备及综合架。
16、如果勘察站点有吊顶,一定要问清业主吊顶内走线是否有线槽,走线时是否需要套金属管。
17、若是小区,楼与楼之间走线一方面要考虑是否有管井,另一方面若楼宇没有地下室一定要考虑楼内是否有派接室。若没有则要考虑破路,并要求业主指定进线位置。
18、勘察的若是比较老的楼宇,没有竖井。则在初堪时一定要将设备(交换机、干放、AP)位置、托盘位置,走线路由(精确到在哪里打孔,打多大的孔)确定好。并与业主确认好才可以考虑下一步。
19、光缆到ODF熔接,ODF跳纤到传输设备,传输设备通过2M线接到端子板,端子板再连接到BTS。
20、wlan各交换机之间如果是光缆连接,所用到的光跳线是LC转LC,远端机与汇聚交换机之间用到的光跳线是SC转LC。汇聚交换机单口最多可串联两级poe交换机,poe交换机最多可串联一台poe交换机。
[
本帖最后由 tomtuo 于 2011-10-8 15:11 编辑
]
时间:
2011-10-5 17:45
作者:
鑫诺1号
拓展一下,谢谢
时间:
2011-10-5 18:36
作者:
wuwuwu111
学习一下
时间:
2011-10-5 19:19
作者:
poopkk
来扩展下眼界。
时间:
2011-10-6 16:11
作者:
820802461
看看经验谈。谢谢。
时间:
2011-10-6 20:55
作者:
746210
学习楼
时间:
2011-10-7 16:51
作者:
zying1205
学习了!
时间:
2011-10-7 17:01
作者:
346091484
基本都是这样,但是还有些特殊的情况,例如吊顶高度比较高,平层有时候没办法走线(玻璃墙没法打洞)等等,施工条件没有,这要靠市场和业主协调
时间:
2011-10-7 22:23
作者:
genius133
路过看了看。。多谢了。
时间:
2011-10-8 10:44
作者:
草上飞2011
学习了
时间:
2011-10-8 10:46
作者:
邮电学子
学习之~
时间:
2011-10-8 13:21
作者:
htqt
看看
时间:
2012-4-5 15:22
作者:
ctao
没有做过,先收藏,以防有用
时间:
2012-4-12 20:15
作者:
水手先生
学习了
时间:
2012-9-19 09:22
作者:
q9657910
学习了
时间:
2012-9-27 16:39
作者:
fengfeng81
像是北京的要求吧