通信人家园

标题: 如何排查室分互调干扰  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2011-10-12 11:15
作者: phy1a2s3d     标题: 如何排查室分互调干扰

从2010年1月19日到2010年5月4日,杭州搬迁现场共发现干扰问题88例,已定位并处理完成81例,已定位未完成处理7例。与驻波问题一样,这些干扰问题站点当中,由于室内跳线、合分路器、接头质量出现互调干扰问题的占了半数以上;另外还有部分由于原利旧馈线及天线变形、老化、损坏,天线架设不合理等原因引起的互调干扰问题

比较典型的还有一类就是室分直放站干扰,也占了不小的比例;最后还有个别站点存在其它干扰,如CDMA干扰,同临频干扰等。在这些干扰站点中,某些是由上面提到的某一种原因引起的,但很多站点干扰都是由上面提到的某几种原因综合造成的,所以不方便给出各种原因干扰站点所占的比例。另外需要指出,在本次干扰排查过程中HW设备故障引起的为0例,基本排除设备问题。(详见杭州移动干扰问题处理记录表)

[ 本帖最后由 tomtuo 于 2011-10-12 11:45 编辑 ]
时间:  2011-10-12 11:45
作者: tomtuo

http://www.txrjy.com/viewthread.php?tid=476057




通信人家园 (https://www.txrjy.com/) Powered by C114