中国移动通信集团XX有限公司
WLAN工程施工规范
(V2.0)
目录
1、总则 1
2、施工前检查 2
2.1 核心机房施工环境要求 2
2.2 设备及器材检验 3
3、施工规范 4
3.1 机房内设备安装 4
3.2 AP设备安装 4
3.2.1 室内型AP设备安装 4
3.2.2 室外型AP设备安装 5
3.3 WLAN系统无源设备的安装 5
3.4 WLAN系统有源设备的安装 6
3.5 天线安装 6
3.5.1 室内天线安装 6
3.5.2 室外天线安装 7
3.6 线缆布放 7
3.6.1 射频同轴电缆布放和电缆头的安装 7
3.6.2 泄漏电缆布放 8
3.6.3 五类线布放 9
3.6.4 电源线敷设 10
3.6.5 接地线敷设 10
3.6.6 走线管布放 11
3.7 电源设备安装 11
3.7.1 电源设备安装 11
3.7.2 交换机设备安装 12
3.8 防雷接地 12
3.8.1 无线侧防护和防雷接地要求 12
3.8.2 核心侧防护和防雷接地要求 13
3.9 标签 13
3.10基站型AP补充说明 14
3.10.1设备安装要求 14
3.10.2电源 14
3.10.3室外综合箱 14
3.10.4避雷要求 14
3.10.5线缆 15
[
本帖最后由 tomtuo 于 2011-10-18 14:17 编辑
]
时间:
2011-10-18 10:25
作者:
云游罗汉
又要看看,回复,饿
时间:
2011-10-18 14:17
作者:
tomtuo
谢谢分享
时间:
2011-10-20 01:18
作者:
homeahome
谢谢分享
时间:
2012-8-29 15:37
作者:
zzhlxx
谢谢分享
时间:
2012-8-29 16:15
作者:
qiuka123
:)
时间:
2012-9-11 22:20
作者:
wolfguard
买了!
时间:
2012-11-21 10:41
作者:
gonchangjie
云游罗汉 发表于 2011-10-18 10:25
又要看看,回复,饿
AP接入线规范要求要穿管
时间:
2012-11-21 10:42
作者:
gonchangjie
云游罗汉 发表于 2011-10-18 10:25
又要看看,回复,饿
标签必须按照建设方要求
时间:
2012-11-21 10:43
作者:
gonchangjie
云游罗汉 发表于 2011-10-18 10:25
又要看看,回复,饿
AP安装在吊顶内线缆需要固定
时间:
2012-11-21 10:44
作者:
gonchangjie
qiuka123 发表于 2012-8-29 16:15
:)
时间:
2012-11-21 10:45
作者:
gonchangjie
wolfguard 发表于 2012-9-11 22:20
买了!
时间:
2012-12-4 10:10
作者:
gonchangjie
云游罗汉 发表于 2011-10-18 10:25
又要看看,回复,饿
:)AP生产公司主要为哪家公司
时间:
2013-1-10 23:51
作者:
sltxlp
谢谢分享
时间:
2013-5-18 08:50
作者:
chsdhs
谢谢分享,楼主辛苦。
时间:
2014-3-15 16:58
作者:
sxwbhxd79
看看 学学
时间:
2014-3-16 09:48
作者:
jsntzjj
亏了,2011的老东东。
时间:
2014-9-2 10:51
作者:
蓝色心情51
学习一下,还要钱~·
时间:
2014-11-20 16:08
作者:
whmosquito
谢谢,辛苦了
时间:
2014-11-20 16:08
作者:
whmosquito
谢谢楼主分享了
时间:
2018-2-2 14:04
作者:
llin
谢谢分享
通信人家园 (https://www.txrjy.com/)
Powered by C114