通信人家园

标题: 全向玻璃钢天线的避雷系统怎么做?  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2011-10-21 10:34
作者: xiandulina20     标题: 全向玻璃钢天线的避雷系统怎么做?

现将一根全频段的全向天线安装在一根12米高的升降杆顶部,升降杆被安装在一个钢制的集装箱内,内有设备许多。
请问,这个系统,对其做避雷设计,应该怎么做?
如果将避雷针安装在全向天线的顶部,应该怎么设计?接地线又该怎么设计接地,绕线采用哪种方式好呢?

时间:  2011-10-21 17:37
作者: tjtxkj001

等待专家
时间:  2011-10-24 12:05
作者: ganfb

全向玻璃钢天线的避雷系统可以不需要加装避雷设施,倒是这个升降杆需要加装避雷设施,集装箱附近做个避雷接地体,由升降杆、集装箱体引入地下防雷系统。
时间:  2011-10-26 12:23
作者: sylarstone

家里买的沙发,床不需要防水功能。   防水功能由房子提供。

天线也一样,没必要加装避雷设施。最多可以采用屏蔽线缆,然后给屏蔽层接地连到升降桅杆。如果升降桅杆都没有避雷设施,或者没空间装防雷设施。那也不是你天线加避雷能保护得了的。

一般可升降桅杆而且还装集装箱上的应该是移动基站吧。那就自己移动到有雷电保护的区域去吧。或者另外在车子边上立一根防雷杆。
时间:  2011-10-27 13:43
作者: tminjunsjz

这个系统的防雷需要做到直击雷防护、系统联合接地、设备等电位、线缆屏蔽、线缆过电压防护等5个方面;
首先需要在升降杆顶部安装一支避雷针,设置专用的屏蔽引下线(防止雷电瞬间泄流带来的二次危害);
其次需要对整个系统做一组接地,接地阻值越低越好(但是接地的结构合理性远大于接地阻值的要求);
其他的对整个通信系统的设备做到全面的等电位,所有的线缆全部采用屏蔽线缆;
最后对于重要的几个雷电入口做好线缆过电压防护(加装SPD)就行;

但是对于系统属于固定的还是移动的具体做法就有所不同。
时间:  2011-12-2 15:30
作者: xiandulina20

感谢各位专家的指导!万分感谢!




通信人家园 (https://www.txrjy.com/) Powered by C114