作者: bandit-lp     标题: [求助]谁有144芯挂杆式光交箱接地示意图?

谁有144芯挂杆式光交箱接地示意图,及相应配套材料清单。
时间:  2011-10-24 08:26
作者: bandit-lp

求助呀!
时间:  2011-10-24 21:41
作者: bandit-lp


时间:  2011-10-25 10:28
作者: OETF


时间:  2011-10-25 12:16
作者: wywu21

我们这和接地法还是和以前的架空电缆交接箱一样。如果有交箱站台,则地线固定到站台,如果没有站台,则连到固定交箱的抱箍上,利用穿钉螺丝夹紧固定。下边还是和以前的一样,就一根地线棒,一块地线夹板,一段4.0铁线。实际测试时,地阻一般达不到规范要求。

说实话,这接地效果不明显。因为光缆本身不导电,光缆加强芯也不容易碰电(如果加强芯碰电,则纤芯很可能提前断了),加强芯固定在交箱里面,个人认为纯属于没事找事(起引电作用)。应把重点放在钢绞线的接地方面。
时间:  2011-10-25 15:55
作者: swmmws

对光缆接地5楼说的虽然有一定道理,但是在每年的维护检查中采用这种方法是不能通过,在我们这里交接箱接地是采用如何方式的,材料基本是如图所示,一般的土质是能够达到10欧姆接地阻抗

[ 本帖最后由 swmmws 于 2011-10-25 16:01 编辑 ]