标题:
基站的建设
目前标准站大多为砖混结构或彩钢板结构,基站内放置通信设备、电源设备、蓄电池以及其它辅助设备。控温设备为3-5P舒适性空调或机房空调,一般设定温度为25-28度。
基站普遍存在蓄电池容量下降过快、使用寿命短的现象。原本许多设计和用料精良的免维护铅酸蓄电池在温度25度的环境中浮充使用理论寿命可达10年以上,但在实际使用中,尤其是在户外使用中,受温度影响,真正使用寿命只有1-2年,甚至只有数月, 远远低于理论寿命。
原因:蓄电池对环境温度敏感,最佳环境温度为20℃~25℃,温度每提高10℃,蓄电池的寿命会缩短50%;温度降低时,会减少蓄电池的放电容量。热害是蓄电池过早损坏的主因之一
通过措施改善蓄电池的工作环境温度,使蓄电池始终处于20℃~25℃的环境温度中,是保持蓄电池性能、提高蓄电池寿命的关键。
苏州昆拓热控系统股份有限公司推出方案:
1.将蓄电池装入蓄电池控温柜独立控温,柜内温度保持在20℃ ~ 25℃,基站内视设备状况将温度提升到30℃ ~ 35℃;基站内增设一台700~1000W/KD分离式气-液热交换器并与原有空调联动
2.将蓄电池装入蓄电池控温柜独立控温,柜内温度保持在20℃ ~ 25℃,基站内视设备状况将温度提升到30℃ ~ 35℃;基站内增加一台带制冷功能的智能型空热一体机
时间:
2011-11-8 11:22
作者:
qutu785
标题:
基站的建设
